发表人:jxj |
发表时间:2005/5/28 4:39:00 |
|
|
本栏论题: |
断路器怎么比热继电器的动作要快呢? [26149] |
单位设计的电机控制,电机2.2kw,断路器选10a的,热继电器设定到5a左右,可是,一旦过流,断路器先动作了.我用的都是斯奈德的产品. |
|
以下是关于《断路器怎么比热继电器的动作要快呢?》论题的回复(共49篇,分4页显示) |
回复:正常
如果是高分断短路器的话,那么它和热过载继电器的保护原理不一样,前者是对电流的微分响应而后者是对电流的积分响应(即热能脱扣),所以做保护时要考虑负载的特性是感性还是纯电阻性,以此为基准选择保护方式。
|
|
回复:如果是短路造成的,这很正常的现象
因为热继电器用于过载保护,具有一定的滞后。而断路器具有过流、过载保护。如果过流,断路器自然要首先动作。
你最好选用具有热继电器性能的断路器,好像施耐德产品已经具有,这样可以省掉一个热继电器,但也有热继电器保护触点输出。
|
|
回复:如果是短路造成的,这很正常的现象
同意楼主的看法
|
|
回复:储能元件
热继电器是储能元件,电流短时超过设定值,是不会马上动作的,断路器的保护动作有过流,速断等.
|
|
回复:看这!
一般断路器里面具有多种功能保护,如过欠电压电流等等,建议检查你那里的电能质量
|
|
回复:建议
我建议用天水二一三的热继和断路器,因为他们的整定值都比较准确,我一直用效果不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。支持国货。
|
|
因为热继电器用于过载保护,具有一定的滞后。而断路器具有过流、过载保护。如果过流,断路器自然要首先动作。
你最好选用具有热继电器性能的断路器,施耐德产品已经具有,这样可以省掉一个热继电器,但也有热继电器保护触点输出。
|
|
有些说法我非常同意,可是怎么出了这么多的广告呢?真是的!这里还有广告了!!!
|
|
|