 本栏论题: 电线额定承载电流计算   [17505]
    估算口诀:
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。
    三十五乘三点五,双双成组减点五。
    条件有变加折算,高温九折铜升级。
    穿管根数二三四,八七六折满载流。
   
    说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
    (摘)
 

以下是关于《电线额定承载电流计算 》论题的回复(共16篇,分2页显示)

 共2页  第2页   首页  上一页   

回复人:刘黎明

 回复时间:2010/3/4 10:40:00

    好东西

回复人:叶生

 回复时间:2010/4/21 20:21:00

    好东西 很好的口诀

回复人:真心求学

 回复时间:2010/9/22 15:47:00

    电线的承载电流是受很多因素影响的,用口决只能算出大概,要考虑现场环境

回复人:之缘

 回复时间:2011/3/19 15:18:00

    很好,比较方便,实用。

回复人:李俊茹

 回复时间:2012/3/2 15:55:00

    不好用

回复人:朱德江

 回复时间:2012/5/25 6:38:00

    不敢苟同你的算法

 共2页  第2页   首页  页次: 1  2      上一页   

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 
     相关技术论文:

    ·电工调度

    ·大工业电费计算

    ·看一看,

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳