| 本栏论题: | 富士PLC与PC连接线  [33251] |  
| 关于富士NB系列可编程程序控制器的通讯技术 摘要:总结富士NB系列可编程程序控制器的通讯接口的标准、特性、NB编程电缆制作、RS232电缆插座、通讯故障检查,目的帮助初学者尽快掌握该技术,运用该技术,维护现有设备的方便。
 关键词:平衡发送、差分接收、共模干扰、半双工、全双工、通讯口、波特率、停止位、奇偶校验
 富士NB系列可编程程序控制器的通讯接口标准为:RS485/ RS422;采用8针RJ45模块型插座;其不能直接与RS232接口连接,必须先经过转换。RJ45各针脚的布置如下:RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。RS485和RS422电路原理基本相同,都是以差动方式发送和接受,不需要数字地线。RS422通过两对双绞线可以全双工工作收发互不影响,而RS485只能半双工工作,发收不能同时进行,但它只需要一对双绞线。RS422和RS485在19kpbs下能传输1200米。
 NB2系列PLC默认通讯标准:通讯口COM1,波特率19.2K,停止位1位,奇偶校验:奇校验,字节8位。
 富士NB编程电缆的制作方法一:到电脑市场购买一个USB/RS232和RS232转422/485转换头,一根 8芯水晶头连接线、一个DB25F插座。按转换头的说明书的说明,把 8芯水晶头连接线和25芯插座按照下面接起来:
 8芯水晶头的
 3(RXD-)—16(R-)
 4(RXD+)—17(R+)
 5(TXD-)—14(T-)
 6(TXD+)—15(T+)
 1,7(SG)—7,8
 2,8(5V)—12,13
 把25芯插座和422/485转换头接起来就可以了。
 富士NB编程电缆的制作方法二:
 PC的RS232是9针,不能和NB的RJ45直接连接的,RJ45这边是RS422,所以需要转换模块,如果有三菱的SC-09电缆可以用它再做个和RJ45的连接线即可。
 SC-09 编程电缆为 RS232 接口(俗称 COM 口)到 RS422 接口的转换电缆,通用于三菱 A 系列和 FX 系列PLC ,支持所有通信协议,用于电脑与 PLC 的编程通信和各种上位机监控软件,并可替代三菱通信模块 FX-232AW (或 FX-232AWC ),该电缆的 RS422 端口和 RS232 端口均内置± 15kVESD 保护电路,可带电任意带电插拔。
 DB25母头引脚定义如下:
 RS-232模式:采用标准的DB25针串口标准,2脚(收),3脚(发),7脚(地);
 RS-485模式:采用DB25母头的14(485-),15(485+)脚;
 RS-422模式:采用DB25母头的14(T-),15(T+),16(R-),17(R+)脚;
 电脑机箱后方的9芯插座,旁边一般有 "|O|O|" 样标识。
 RS-232C接口电气特性 EIA-RS-232C对电器特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定:
 在TxD和RxD上:逻辑1(MARK)=-3V~-15V 逻辑0(SPACE)=+3~+15V
 在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制线上:
 信号有效(接通,ON状态,正电压)=+3V~+15V
 信号无效(断开,OFF状态,负电压)=-3V~-15V
 RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。
 
 串口故障检测按以下步骤逐步检查:1、有些机型有LOCK键,检查其是否按下;2、主机RS232接口与计算机接口定义相同: 2—收,3---发,5---地线,因此要求主机与计算机之间的连线2,3对调,并检查其是否连通;3、计算机波特率设置是否正确; 4、计算机COM口设置是否正确;5、设备地址设置是否正确;6、是否有回读,有回读,并按通讯协议核对回读内容。
 如以上几项全部正确,仍无应答,请打开机盖检查:1、RS232连接的小扁线一端插头是否因运输途中摔出﹑摔松﹑未插紧;2、检查小扁线与主机232接口是否连通。
 软件检测说明:1、 此窗口说明通讯线路不通或者、奇偶校验、波特率等设置错误,通讯连接不上。2、 此窗口说明通讯口设置错误。3、 此图为正确的设置。4、如果出现”Integer overflow”说明编程软件的版本与系统软件不匹配。必须更换软件。
 附注:松下FP1系列的通信接口采用标准9芯RS232接口三菱 A 系列和 FX 系列PLC通信接口采用标准RS422接口富士NB系列PLC通信接口标准RJ45
 [
 |  |  
| 以下是关于《富士PLC与PC连接线》论题的回复(共44篇,分5页显示) |  
| 
|  | 回复人:yz7181103 |  回复时间:2007/6/24 11:17:00 |  |  |  
|     太好了,三菱 A 系列和 FX 系列PLC编程软件有?可否提供?回电0514-7181103
 |  |  
| 
|  | 回复人:黄果树 |  回复时间:2007/8/29 20:12:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:LOVE-露露 |  回复时间:2007/8/30 17:34:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:guanruigen |  回复时间:2007/9/28 19:51:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:王金 |  回复时间:2007/10/5 17:03:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:shhky |  回复时间:2007/10/8 11:33:00 |  |  |  
|     感谢您提供这一平台,其它仪器也可这样通讯。上海海科院最新研制 FJC-2X40非接触数显金属测厚仪,能够在一定距离内,不用接触金属,就能测量出金属板(箔)材的厚度, 无放射线,无须任何改动,就可实现连续测量:0.001mm~0.800mm、铜、铝······有色金属。 与轧机配套,为制造金属板、带、箔材生产流水线上作监控,测量厚度用。连接通讯在PC上显示厚度。很方便!
 地址:上海市、龙吴路1500号 上海海洋水下工程科学研究院、检测室 邮编:2 0 0 2 3 1
 电话:(021)54097875×2202 、13032144920 联系人: 刘震
 
 |  |  
| 
|  | 回复人:wqazhang |  回复时间:2007/10/8 21:09:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:hxl2001 |  回复时间:2007/10/22 17:41:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:nt0050 |  回复时间:2007/11/13 8:58:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:fjhdx |  回复时间:2007/11/18 19:55:00 |  |  |  |  
| 
|  相关博客新闻: |  |  
| 
|  相关技术论坛: |  |  
| 
|  相关风采图片: |  |  |