    一、系统硬件功能测试验收
   
   
    1.1概貌
    在开始测试之前,对系统的硬件和外围设备进行检查、确认,包括对下列系统部件进行外观检查和说明。
    • 控制器和I/O模件
    • 工程师站及其外设
    • 历史记录站及其外设
    • 操作员站及其外设
    • 网络交换机
    • 系统电源及连接
   
    1.2 网络测试
   
    1.2.1 组态与布线
    1. 交换机设置:利用组态终端检查交换机的各端口设置是否符合设计要求。
    2. 交换机接线:检查各交换机的接线方式以及接线电缆的类型是否与设计图纸一致。
    3. 整个网络结构与组成:检查整个网络中各工作站、控制器与交换机的连接是否与设计图纸一致。
   
   
    1.2.2 冗余切换功能检测
    1. 控制器端检测:拔下在线控制器上的网线,检查备用控制器是否切换至在线,注意切换时间。
    2. 工作站端检测:拔下工作站一个端口的网线,检查工作站工作是否正常。
    3. 交换机端检测:关掉在线交换机的电源,检查备用交换机是否切换至在线,注意切换时间、各控制器的切换情况。
   
   
    1.2.3 网络状态监测与分析
    1. 监视网络误码和网络各节点状态。
    2. 利用系统状态图检查整个网络的状态:
    A. 各节点的正常状态;
    B. 模拟网络故障,检查系统状态图反映是否正确。
   
   
    1.3 控制器设置检查
    1. 控制器组态:利用ADMINTOOL检查各控制器的设置,是否符合实际要求(硬件地址、网络地址、空间分配、控制区)。
    2. 制器冗余切换检测:模拟在线控制器的处理器故障,观察备用处理器的切换时间和状态。
    3. 控制器性能检测:利用CONTROLLER DIAGNOSTICS 记录各控制器的空间、内存的消耗(平均值、峰值)。
   
   
   
    1.4 控制设备电源检查及切换测试
    关掉一侧电源,观察另一测的电源切换是否顺利,注意是否切换延时时间和对系统的影响。从以下几点测试电源切换:
    1. 控制器侧
    2. 工程师站侧
    3. 交换机侧
   
   
    1.5 工作站
    1.5.1 Westation功能
   
    1. 重新启动工作站检查开机信息中有无错误信息出现,检查相应的配置是否正确。(工程师站还要确认Admin的登陆密码。)
    2. 在启动过程中检查主机电源、风扇工作是否正常,确认各项指示灯显示正常,风扇工作无异音。
    3. 检查显示器各项调节功能,检查键盘是否工作正常,检查三键鼠标的各键功能完好。
    4. 检查工作站显示器各项调节功能。
    5. 启动结束后察看一般信息显示窗口中有无不正常的错误或者注意。
    6. 打开操作员站面板上的不同图标检查操作员站上图标的各种功能是否完备。
    7. 检查操作员站桌面右键快捷菜单功能是否设置正确,确认没有超出范围的功能。
    8. 检查工作站软驱功能,拷贝某一个文件到一张新软盘中。
    9. 工程师站:检查工程师站光驱、磁带机是否正常。
   
   
    1.5.2 菜单系统
    1. 打开 Data Analysis and Maintenance , 检查进入菜单的方法。
    2. 使用点菜单(Point Information)检查下列处理过程点的功能:
    a. 操作员站中点信息(Information):检查点信息中有无超出范围的功能被启用(点值一栏中的扫描功能一设置为不可操作)。
    b. 点时实趋势(Mini Trend):建立多点的实时趋势,更改不同时间段设置,检查趋势显示是否正常。
    c. 点的历史趋势,建立多个历史点的历史趋势,改变时间段,检查趋势显示是否正确。
   
   
   
    1.6 点的相关功能
    下列的测试步骤、测试在不同情况下的点的一些功能。
   
    1.6.1 点的信息
    1. 打开 Point Information 图标、并输入一个模拟量点名。
    2. 模拟量点强制改变数据:(工程师站)
    a. 停止数据采样(Scan Off)。
    b. 关闭越限检查。
    c. 强制手动输入一个值。
    d. 修改该点的高低限值,然后察看该点是否报警或变坏点。
   
    3. 打开 Point Information 图标、并输入一个数字量点名。
    4. 数字量点强制改变数据:(工程师站)
    a. 停止采样。
    b. 关闭越限检查。
    c. 强制手动输入一个值。
    d. 改变多个参数后用Reset按钮,恢复到改变前的值。
    5. 检查点的安全级别设置是否正确。
   
   
    1.6.2 点的查询
    1. 按以上步骤,对多个点进行采样停止,关闭越限检查。在操作员站上,从主菜单系统进入点查询窗口。
    2. 用 properties 窗口选择查询的特征值。
    a. 选择至少一个查询类型。
    b. 选择至少一个质量类型。
    3. 选择确认(OK)按钮,在点查询窗口上显示所选内容。
   
   
    1.7 图形显示功能
   
    下面步骤测试图形窗口的功能
   
    1.7.1 图形窗口
    1. 从图标中打开一幅过程图窗口。
    2. 用鼠标点击有效 POKE 区显示其他图形。
    3. 检查该窗口的所有操作按钮功能。
   
   
    1.7.2 图形翻页
    1. 在图形顶部的Poke 区进行多幅图形间的翻页操作。
    2. 通过TOP图进入不同系统的流程图,检查所有流程图都可以迅速调出。
   
    1.7.3 图形信息
    1. 在 Poke 菜单内用显示按钮显示图形中所有的Poke区。
    2. 在 Poke 菜单内用数据显示按钮显示图形的有关数据。
    3. 检查流程图中的点能否被拖动。
    4. 检查点右键菜单中有无<
 

以下是关于《DCS系统验收问题》论题的回复(共2篇)

回复人:mtrkj

 回复时间:2011/8/4 14:26:00

    新手上路,学习学习,请前辈多多指教。

回复人:gabranth

 回复时间:2012/7/13 11:36:00

    公 司 简 介
   
    上海润驰电气有限公司是西门子工业自动化与驱动技术集团(IA&DT)的核心分销商(一级代理商),多年来与德国西门子(SIEMENS)的长期合作中,我们为广大客户提供自动化方案的解决办法和相关产品销售、工程项目设计与开发、电气成套、系统集成等服务。公司具备强大的业务创新和技术创新能力,并将根据客户的要求提供全集成的自动化解决方案和增值服务。公司在为用户提供国内外先进工艺系统及产品设备、专业的技术支持和售后服务的同时,积累了各种大、中型工程项目经验。
      主要产品有:
    一、 西门子产品
    1:西门子交流电机:1LA5、1LA7、1LA9、1LG4、1LG0、1MA6、1MA7、1MJ6、1MJ7、1LA8、1PQ8、1LA4等系列
    2:西门子伺服电机:1FK7、1FT6、1PH7等系列
    3:西门子电缆: 6FX5002、6FX6002、6FX8002等系列
    4:西门子变频器: MM4、G150、G120、V50、S120等系列
    5:西门子自动化产品:S7-200、S7-300PLC、HMI、低压产品等
    二、 编码器产品
    西门子(1XP8001),林德(leine&linde),施克(SICK),宝盟,梅尔(MEYLE),倍加福(P+F)等品牌产品进口高端光电编码器和传感器。
    公司长期备有1LA7,1LG4,1LG0等电机、MM4变频器,林德、施克、西门子编码器等产品现货库存,以便满足客户的使用需求。
    期待与您的沟通,让我们形成长期稳定的合作伙伴关系
   
    联系人:何炜炜
    电 话:021-61732689 15801757290 传 真:021-61732677
    邮 箱:hww@sh-riches.com 网 址:www.sh-riches.com
   

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳