|  | 发表人:xwdq | 发表时间:2009/11/30 16:04:00 |   |  发表新论题
 |  
| UPS控制回路中使用了DSP、ASIC等超大规模高速数字集成电路在负载下降40%或100%阶梯负载变化时,蓄电池停止放电,延长电池的使用寿命友好的操作控制站,触摸开关式显示屏LCD显示屏、系统计测值、开/关机程序菜单、电压/电流/功率状态水平、故障履历和趋势图、开关机密码保护功能实时电池充放电特性和温度值的监视、定期测试检查电池工作时间和电池组状态、动向分析及时显示电池问题高信赖并机系统(MMS)、远程计算机监控。 技术参数:
 项    目	规    格
 额定输出容量	100,120,125,160,180,200,250,300,400,500KVA
 系统方式	SMS,MMS
 交流输入	形    式	3相,3线
 电    压	380V
 电压范围	±15%~20%(500KVA)
 频    率	50Hz±5%
 功效因数	0.99
 电流谐波	7%THD(100%负载,带滤波器)
 9%THD(50%负载时,带滤波器)
 交流输出	形    式	3相,4线
 电    压	380V±5%可调节
 频    率	50Hz
 功率因数	0.8滞后电压失真度
 电压精度(稳态)	±1%
 瞬态电压波动	负载100%跃动时小于±2%
 断电或复电时小于±1%
 由旁路转至逆变器供电时±5%
 电压瞬时恢复时间	小于20ms
 电压失真度	100%线形负载时小于2%
 100%非线形负载时小于5%
 
 电压不平衡度	100%线形负载时小于2%
 100%非线形负载时小于5%
 100%不平衡负载时小于±2%
 相位差	100%平衡负载时小于1度
 100%不平衡负载时小于3度
 频率精度	±0.01%(非同期运行时)
 旁路输入	形    式	3相,4线
 电    压	380V±10%
 频    率	50Hz±5%
 直流输入(电池充电器)	标称电压	360V(100~400KVA)480V(500KVA)
 电压精度	±1%
 浮充电压	405V(100~400KVA),540V(500KVA)
 最终放电电压	300V(100~400KVA),400V(500KVA)
 负载定额	负载定额	100%
 逆变器过载能力	125%时10分钟,150%时1分钟
 系统过载能力(旁路)	1000%时1周期(100~160KVA)
 500%时1周期(200~500KVA)
 其    他	效    率	高达94%
 注:以上参数仅供参考,如有变动,以实际产品为准;
 以上参数为我公司常规产品,特殊规格,可按实际要求订做
 
 
 |  |  
| 
|  相关技术论坛: |  |  |