|     三菱PLC编程电缆的自制
 三菱PLC与PC机联接,需要一根特制的电缆联接。自制很复杂,这里介绍一种简单方法供大家参考。
 
 适用机型:三菱FX2 可编程控制器(25针插空)
 材料:    并口25针接头1个、串行接头1个(25针、9针任意选择)、5芯电缆一根(长度根据需要)、2.2K电阻4个。
 
 接线方法:
 PLC侧           PC25    PC9
 编程口          针串口  针串口  备注
 
 2、3、4、5、8、20、21    7   5   PLC侧短路,接PC侧
 15             2   3   PLC与PC之间接2.2k电阻
 16             3   2       同上
 17             4   7       同上
 18             5   8       同上
 
 已实验PLC型号:FX2-128MR、FX2-64MR、FX2FX2-80MR。
 
 