|  | 发表人:冯晓杰 | 发表时间:2007/7/1 17:39:00 |   |  发表新论题
 |  
| 本栏论题: | 软启动与变频器启动方式的区别  [36015] |  
| 软启动取代了传统的自耦降压和星三角启动,软启动的启动过程比较平滑,其实际上也是一个降压的启动过程,输出是工频电压;变频器的启动则是通过改变频率来改变输出电压,输出电压的频率是个变量而非工频,这是软启动与变频器启动的本质区别。 |  |  
| 以下是关于《软启动与变频器启动方式的区别》论题的回复(共43篇,分5页显示) |  
| 
|  | 回复人:陈丹 |  回复时间:2008/1/29 13:44:00 |  |  |  
|     启动方式都可以实现软启动关键是看有没有调速的 需要
 |  |  
| 
|  | 回复人:510194720 |  回复时间:2008/3/21 21:00:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:weijun_h |  回复时间:2008/4/16 11:07:00 |  |  |  
|     变频器启动方式可用在任何地方,但某些重要地方不能用软启动方式,如需要精确控制(同步)时.
 |  |  
| 
|  | 回复人:周冬云 |  回复时间:2008/4/16 13:47:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:吕剑锋 |  回复时间:2008/5/17 10:46:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:何先生 |  回复时间:2008/6/9 0:08:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:万春和 |  回复时间:2008/7/8 22:42:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:sbliss |  回复时间:2008/12/27 17:47:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:鲍山居士 |  回复时间:2009/2/18 10:14:00 |  |  |  
|     其区别是:软启动是通过电气装置在工频不变条件下改变电压而实现;变频器启动则是通过电气装置在改变频率的同时改变电压而实现的。供参考。
 |  |  
| 
|  | 回复人:mjyqk |  回复时间:2009/3/5 11:59:00 |  |  |  |  
| 