发表人:zhihua_gao 发表时间:2010/1/28 11:12:00  

 

 本栏论题: 单相电炉电极电缆使用问题?  [1276]

    为什么我公司单相电炉电缆总是烧断,不知是什么原因?
    电炉是单相的6000V,电极工作电压大约在60V左右,运行电流大约在5000A-7000A之间,瞬间电流能达到9000A,现使用电缆为240mm2 三组电缆并联,现问题是电极电缆由于短路电流大,电缆经常烧断,望有知道者能给个详细电缆参数或采用别的方式能够解决此问题,不胜感激,谢谢!!

以下是关于《单相电炉电极电缆使用问题?》论题的回复(共5篇)

回复人:董俗人 

 回复时间:2010/2/5 8:59:00

支持(287) | 反对(366)

 

    关注。

回复人:侯正河 

 回复时间:2010/2/5 17:25:00

支持(383) | 反对(234)

 

    240mm2 电缆的载流量在环境温度40度时只有不到500A,你用的截面太小了,再要注意:如用铠装电缆,应该将每根电缆的两根分别接相线和零线,以免产生涡流。

回复人:wms2010 

 回复时间:2010/2/9 22:06:00

支持(276) | 反对(285)

 

    电缆截面积明显偏小,240mm2三并才720mm2,你的工作电流在5000-7000A,像240这么大的线一个平方只允许3安以下,你的电线截面积应在6000/3等于2000mm2,你 才720mm2,我说你用不了几小时你的线就会被干掉。
    还有正如侯正河说得很正确,如果穿金属管或铠装电缆,这么大电流绝对不能在管内电缆上接一根相线或一根零线,因为这样电缆周围的磁场不会回零,金属管或铠上就会产生感应电流,它会让金属管或铠发热,严重会烧毁电线,造成短路。

回复人:wms2010 

 回复时间:2010/2/9 22:10:00

支持(331) | 反对(268)

 

    还有你要检查一下是不是有受潮的地方,这么的电压 要用高压电缆的,如果有受潮的地方,绝缘被降低了,就会发生高压放电现象,自然线就短烧断了。

回复人:zhihua_gao 

 回复时间:2010/2/11 11:23:00

支持(302) | 反对(786)

 

    谢谢答复,但这个电炉是国外的,老外给的电缆就是这个参数,使用多年了,但没现在坏的这么频繁,如果改成水冷电缆不知道能不能行,另外如果电缆太粗,影响工作,因为电极是经常移动的,太粗干活不方便。不知道还有别的方法没有?

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳