发表人:sjbcfm 发表时间:2009/5/11 11:59:00  

 

 本栏论题: 控制阀的安装  [2574]

    
   
    控制阀的正确安装与正确选型同样重要。安装质量关系到控制系统的操作性能、控制品质、安全性和成本等,因此应引起重视。
       控制阀安装在现场,对防火、防爆、防泄漏等提出更高要求,控制阀的噪声污染也日益受到有关部门重视。
   
       安装施工的准备
   
       安装施工的组织
   
       为加强对建设工程质量的管理,保证建设工程质量,保护人民生命和财产安全,建设工程的施工组织单位实行资质管理制度。
       建设工程施工单位应在其资质许可的范围内承揽建设工程的施工业务。禁止建设工程施工单位允许其他单位或个人以本单位名义承揽有关建设工程的施工业务。禁止建设工程施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或以其他施工单位名义承揽建设工程的施工业务。违反上述规定,应责令停业整顿,降低资质等级,直至吊销资质证书。
       建设工程施工单位应对建设单位的工程施工质量负责,应保质保量在规定时间内完成建设工程的施工业务。主要工作如下。
       1.建立施工工程质量责任制度,确定施工工程的项目经理,技术负责人和施工管理负责人。
       2.遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加施工工程的招投标活动。
       3.在建设单位未取得施工许可证或开工报告未批准前,不得擅自施工。
       4.不得擅自将所承揽的施工工程进行转包或分包。除承包合同规定的分包外,必须经发包方书面同意,才能进行其承包工程中部分次要工程的转包或分包。分包单位应具有相应的施工资质,并服从总承包单位的管理和协调。
       5.不得与建设单位、工程监理单位等串通,弄虚作假,降低工程质量和安全标准。
       6.必须按工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,发现工程设计图纸和文件有差错时,需及时提出意见和建议。
       7.必须按工程设计要求,施工技术标准和合同约定,对施工所用设备、构件等进行检验,并完成有专人签字的检验书面记录,未经检验或检验不合格的不得使用,不得偷工减料。
       8.坚持“安全第一、预防为主”的方针,安全施工,文明施工,组织好施工和安全管理。
       9.应建立健全的施工检验制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程应在隐蔽前由有关质量监督部门进行质量检验。
       10.建立和健全教育培训制度,加强对职工的教育培训,未经教育培训或考核不合格人员不得上岗作业。
       11.施工图纸的会审。包括专业施工图纸、系统施工图纸和综合施工图纸的会审。
       12.对施工中出现的质量问题应及时整改,验收不合格的应重新返修。
       13.当发生问题,例如,建设单位或设计单位明示或暗示施工单位使用不合格施工材料和设备等时,有权向建设行政主管部门或有关部门检举、控告或投诉。
       14.完成竣工验收报告、有关文件。
       15.支持和配合建设单位、建设工程质量监督单位依法执行职务。
       16.大力提倡采用先进科学技术和管理方法,不断提高施工质量。
       施工合同是施工单位与建设单位之间签订的·书面文件,施工合同应包括:工程范围、建
    设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价\技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和保证期、违约责任、双方相互协作、解决争议方法等。
   
       安装施工的分工
   
       安装工程可分为分项工程、分部工程和单位工程等。分项工程是按用途、种类、输送不
    同介质与物料及设备组别划分的工程。例如给水安装工程、排水安装工程、电力变压器安装
    工程、仪表盘安装工程、温度仪表安装工程等。分部工程是按安装工程种类划分的工程,例
    如管道安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程、工艺窑炉安装工程等。单位工程是
    一个单位的工程。例如,工业建筑物的一个厂房安装工程是一个单位工程,厂区内室外给
    水、排水、热力和煤气管道安装是一个单位工程等。单位工程可由多个分部工程或分项工程
    组成。
       工业自动化仪表安装工程也称为仪表工程。仪表工程的施工应按照设计施工图纸和仪表安装使用说明书规定和其他有关标准的规定进行。修改设计必须经原设计单位同意。
       仪表工程与其他安装工程有联系和分工。说明如下。
       1. 仪表一次取源部件的安装,应由工艺和管道安装施工单位完成。应在工艺管道制造或预制、安装的同时完成安装。例如,取源部件的开孔和焊接应在工艺管道或设备防腐、衬里、吹扫、压力测试前完成;高压、合金钢、有色金属管道上的取源部件应采用机械加工方法;在窑炉等砌体或混凝土浇注体上安装的取源部件应在砌筑或浇注时同时埋人。取源阀门应检验合格后才能安装,且不宜采用卡套式连接方式。
       2.直接安装在工艺管道上的仪表,例如孔板、转子流量计、控制阀等,应由管道安装施工单位在工艺管道吹扫后和加压试验前安装。如果需与工艺管道同时安装时,应在工艺管道吹扫时,由管道安装施工单位将仪表拆下,并安装短管,吹扫完成后再由管道安装施工单位安装这些仪表。
       3.控制阀、测量孔板等自动化仪表安装所需的支撑、底座或吊杆应由管道安装施工单位完成安装o.维护仪表和自动化设备所需的操作平台、连接通道等部件由设备和管道安装施工单位安装施工。
       4.仪表、自动化设备及管道的绝热工程由绝热层安装施工单位施工。
       5.仪表、自动化设备的保温、伴热和排放管线的总管工程、仪用压缩空气、液压管线的总管工程由管道安装施工单位安装施工。
       6.仪表、自动化设备和辅助设备的连接管线、保温、伴热和排放管线的支管由仪表工程安装施工单位安装施。
       7.专用仪表的安装由专业化安装单位安装施工。例如,分析仪表、随配套设备引进的专用仪表的安装由制造商指派的专业安装单位安装施工。
       8.如果在设计中未指明的仪表和自动化设备的安装,应由建设单位与总承包单位协商确定施工单位和分工。
   
       控制阀安装施工的规定
   
       安装施工的一般规定
   
       仅就控制阀安装施工的一般规定说明如下。
       1.控制阀安装应按照设计图纸和设计文件的规定。
       2.控制阀安装应遵循国家有关标准的规定,例如,建筑安装工程质量检验评定标准、工业自动化仪表施工及验收规范、电气设备安装工程施工及验收规范等。
       3.控制阀安装所需的设备、辅助设备和主要材料应符合现行国家或部颁标准的有关规定。
   
       安装施工的注意事项
   
       控制阀安装的注意事项应从易操作性、安全性和标准化等考虑。具体内容如下。
       (1)控制阀安装位置和方位 按照设计图纸和设计文件的规定,安装位置应具有足够的操作空间,用于安装、操作和维护;其位置应避免安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的场所;安装应牢固、平整;安装方位应使控制阀的执行机构在调节机构上部,图6—8显示了直行程控制阀的各种安装方位。
    其中,位置
       1.是首选的位置。
       2.是次选的位置。如果安装场所没有足够空间,可选安装位置
       3.和
       4.必要时应有防止漏液的措施。尽量不选用位置
       5.只有在垂直管道上安装控制阀时,才被采用,此时,应添加吊杆或支撑,如图6—9所示。角行程控制阀的阀轴应水平,使流体所含污物不会积沉到阀轴的转动轴承。为便于操作和维护,控制阀宜靠近地面或楼板安装。
       (2)控制阀内流体的流向 控制阀内流体的流向应与控制阀阀体上标注的箭头一致。特殊情况下可不受本规定的限制。
       (3)控制阀连接 控制阀的连接有螺纹连接、法兰连接和焊接连接等。螺纹连接用于小口径控制阀,安装螺纹连接的控制阀时,必须同时安装可拆卸的活动连接件。法兰连接有法兰连接和夹持式连接两种,连接法兰的公称直径应与控制阀的接管直径一致。法兰也有不同耐压等级,法兰的耐压等级应与控制阀耐压等级一致。法兰内径应与管道内径相等。法兰面与管道轴线的垂直度允许偏差为l°。法兰密封面应平齐。法兰与管道的同轴度允许偏差t应
    满足:
   
    t ≤0.015D(1/β) (6—27)
       式中,D是管道内径;夕是工作条件下节流件内径与管道内径之比。法兰连接时应受力
    均匀合适,避免局部受到过大压力。
       尽量避免采用焊接连接,焊接连接时必须同时安装可拆卸的活动连接件。
       控制阀连接时,不应使连接管道内部引成新的凸出物。例如,密封垫片、焊接缝等不应在管道内凸出。
       (4)控制阀与上、下游切断阀、旁路阀的连接 控制阀上、下游切断阀和旁路阀应与控制阀同时安装。上、下游切断阀与控制阀之间的管段长度应考虑管路阻力和对流体流动状态的影响。直管段长度长,有利于流体经切断阀后的稳定,可使流体流动平稳,减少紊流影响,降低噪声;直管段长度短,流体经切断阀后还未稳定就进入控制阀,使噪声增强,但管段长度短有利于降低管路阻力,提高控制阀两端压降,使流量特性的畸变减小,有利于控制系统的稳定运行。因此,应权衡和综合考虑。通常,上游侧应有10D~20D的直管段,下游侧有3D~7D的直管段。D是管道公称直径,必要时应设置整流装置。
       1.连接方案的选择。控制阀与上、下游切断阀的连接有多种方式,图6—10是几种常用的连接方案。图中,方案A的结构布置紧凑,占地面积小,容易维护和操作,系统的放空或排液容易。但常常不能够满足足够的直管段长度,造成噪声增强。方案B的结构占地面积较大,控制阀位置可安装在下部或上部,容易适应操作要求,但直管段长度不易保证。方案C的结构适用于角形控制阀,可减少弯头数量,占地面积较小。对底进侧出的流向,可有较长的上游直管段长度。方案D的结构与方案B类似,占地面积较大。方案E的结构适用于角形阀,与方案C比较,上游侧的直管段长度缩短,不利于流体的稳定。方案F的结构是最常见的连接结构。它占地面积大,管路阻力较小,但操作和维护空间较小。
       2.泄放阀、放空阀、排污阀的连接,为便于控制阀拆卸,应在拆卸前进行阀前和阀后压力的泄放,泄放阀应安装在控制阀与

以下是关于《控制阀的安装》论题的回复(共1篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/19 1:44:00

支持(430) | 反对(360)

 

    易展仪表展览网成立五周年活动拉开序幕,50万回馈,官方网址:http://www.18show.cn/5/?m=189

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳