发表人:jinsongy 发表时间:2009/4/18 15:37:00  

 

 本栏论题: 请教:断路器中的4P和3P+N有什么区别?  [2442]

    请教:断路器中的4P和3P+N有什么区别?都是4极的呀

以下是关于《请教:断路器中的4P和3P+N有什么区别?》论题的回复(共5篇)

回复人:1明 

 回复时间:2009/4/19 15:39:00

支持(466) | 反对(525)

 

    四极断路器分为A、B、C、D四种:
   
    A:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。
   
    B:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
   
    C:N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
   
    D:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。
   
    这里有两个问题要注意:
   
    1 在用四极的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在N线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。N线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷如气体放电灯,可控硅调光、调速 线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。一般设备回路可选用N线不装过电流脱扣器的断路器。
   
    2 实际上,A、D两种虽然称为四极断路器,但它的N极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类MCCB俗称“假四极”即为3P+N,与三极MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。因此,这类断路器只能适合应用在三相负荷但又有少量的单相负荷场合(如有控制电源采用220V的成套系统)。如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题,这个是目前设计和使用中最紊乱的一个问题,应引起大家重视。
   
   

回复人:YXC工控 

 回复时间:2009/4/25 6:08:00

支持(730) | 反对(284)

 

    谢谢!

回复人:defuao 

 回复时间:2009/6/5 13:22:00

支持(363) | 反对(288)

 

    good

回复人:鲍山居士 

 回复时间:2009/7/13 14:58:00

支持(570) | 反对(344)

 

    同意“1明”网友的意见。

回复人:LBZH 

 回复时间:2013/2/3 23:50:00

支持(431) | 反对(311)

 

    谢谢!