    ABB-DCS500变流器故障代码一览表
   
   
   
    故障代码
    表示内容
    解 决 方 法
    状态
    信号
    备 注
    F1
    Auxil.Und-ervoltage 辅助电源欠压
    辅助电压故障:试着复位。检查内部辅助电压,如果故障不能清除,更换SDCS-CON-x和/或SDCS-POW-1板。
    1101
    bit 0
    ①
    F2
    Overcurre-nt 过流
    过流:检查,1,电机,负载和电枢线缆故障;2,电流控制回路/转矩限幅参数设置;3,参数[P512](过流检查)。
    11101
    bit 1
    ③
    F3
    Conv.fan curr.fault 模块风机电流故障
    模块风机的电流不在限值内:变流器冷却风机的电流通过可选板PW1002/3测量。检查:1,风机电源,风机电流;2,PW1002的设置,SET-MAX-BR-TEMP[P519]和CONV-TEMP-DELAY[P527];3,旋转方向,风机元件,空气通道。
    11103
    bit 11
    ① S21.232或更高
    F4
    Converter overtemp 变流器超温
    功率部分温度过高:检查1,风机输入,转向,风机元件,通风孔和环境温度;2,是否是不允许的负载周期?
    11101
    bit 3
    ②
    F5
    Earth fault接地故障
    接地故障(∑1不为零):断开主回路,确定电枢和励磁回路为零,对全部的装置进行绝缘测试;检查电流和互感器,如有必要,换互感器和板子SDCS-IOB-3。
    11101
    bit 4
    ①
    F6
    Motor 1 overtemp 电机1过热
    电机1过热:检查1,温度传感器和电缆;2,电机的冷却和规格;3,板子SDCS-IOB-3上的温度传感器输入;4,参数MOT1.TEMP-FAULT-L[P1403]设置是否正确? 提示:当电机温度降低到报警信号A103有效的限值时,故障信号可能复位,当主接触器断开时,信号重新赋值。
    11101
    bit 5
    ②
    F7
    Motor 1 overload 电机1过载
    电机1过载(热模型1) 检查1,电机温度(让电机冷却并重新启动);2,电机额定值和热模型的参数;3,电机规格和负载周期。
    11101
    bit 6
    ②
    F8
    Current rise fault 电流上升故障
    实际电流上升速度超过允许值,电流上升率被检测。检查1,电流给定斜率[P406]和CURRENT-RISE-MAX[P418];2,线电压和电机电压等级和设置;3,电流调节器的设置。
    11103
    bit 10
    ② S21.232或更高
    F14
    Speed meas.Fault速度测量故障
    速度反馈(测量)故障:检查1,增量编码器和连接线,编码器电源输入(反馈可能太低);2,测速计极性和电压(是否不匹配?);3,电子线路板SDCS-CON-x,SDCS-IOB-3,SDCS-POW1;4,变流器电枢回路连接是否断开?5,速度反馈检测的选择设置是否正确?
    11102
    bit 5
    ③
    F17
    Type coding fault 类型编码故障
    变流器类型编码故障:SDCS-PIN-xx没有和SDCS-CON-x连接,或SDCS-PIN-xx没有编码。检查1,扁平电缆X12和X13是否正常?2,SDCS-PIN-xx板的错误编码?3,模块类型C4的编码?  提示:当控制输入合闸时,如果跳线(在板子SDCS-CON-x上)在位置1-2,该故障信号将显示。在这种情况下,选择备份模式[11202],保存参数设置,关断控制部分跳线S2复位并且重新使控制部分合闸。
    11102
    bit 8
    ① 不能复位
    F18
    Backup read fault 备份读取故障
    备份读取故障(参数保存故障):原因是当写或读时,检查失败或数据错误。 提示:重作一次备份模式,为此1,控制输入关断,移动跳线S2(在板子SDCS-CON-x上)到位置1-2;2,控制部分重新合闸;3,选择备份模式[11202];4,保存缺省参数设置;5,断开控制部分电源;6,跳线S2恢复到原来位置;7,控制部分重新上电ON。如果再次显示F18,更换SDCS-CON-x板子。
    11102
    bit 9
    ① 不能复位
    F20
    Local & disconnect-ed 本地控制&未连接
    在本地控制模式下,控制盘CDP31x/CMT和DCS 500/DCP500出现通讯故障。检查:1,CDP31x和DCS500/DCP500之间的连接线(从CDP31x拔出连接线并重新插上);2,是否是通讯板SNAT6xx和合适的软件。
    11102
    bit 11
    ① 自复位
    F21
    Ext.Overv-olt.Fault 外部过压故障
    过压保护单元DCF506已动作:在励磁的直流回路曾有过压,此过压条件 由一个单向离合器电路的动作限制。检查:1,励磁回路的电源线;2,根据连接示例的控制逻辑?3,PP-DI-OVP[1216]是否已被连接到了一个数字输入上?4,OVP-SELECT[1217]的设置是否正确?(参见报警A121)
    11103
    bit 12
    ① S21.232或更高
    F23
    Motor stalled 电机堵转
    电机堵转:起动电机过程中,电机电流超过参数值[P2207]的时间大于参数[2208],并且速度反馈值低于参数[P2206]。检查:1,电机堵转否?2,启动过程中负载变化否?3,检查励磁电流。4,电流/转矩限幅器。5,参数设置[P22xx]。
    11102
    bit 14
    ③
    F27
    Motor 2 overload 电机2过载
    电机2过载(热模型2)。[参见故障代码F7]
    11101
    bit 9
    ②
    F28
    Armature overvolta-ge 电枢过压
   

以下是关于《ABB-DCS500变流器故障代码一览表》论题的回复(共5篇)

回复人:冰妮张 

 回复时间:2009/7/2 23:17:00

支持(439) | 反对(500)

 

    你真是救星

回复人:shiyanlian 

 回复时间:2009/8/28 17:07:00

支持(508) | 反对(390)

 

    好.谢谢

回复人:sugp 

 回复时间:2010/4/5 0:58:00

支持(453) | 反对(484)

 

    大家好!因我接触ABB变频器,关于ABB参数第一组有01:MOTOR SPEED FILT 02:SPEED ESTIMATED 03:SPEED MEASURED 04:MOTOR SPEED。它们都表示速度参数,具体来说它们主要有哪些不同。多谢指点。

回复人:gs310929 

 回复时间:2010/6/16 9:29:00

支持(557) | 反对(659)

 

    说明书里都有呀

回复人:fenghongq 

 回复时间:2010/8/28 8:31:00

支持(676) | 反对(611)

 

    谢谢 赞一个

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳