    小弟的新手,电源房的接地电阻不能大于多少

以下是关于《接地与接地电阻》论题的回复(共2篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/10/5 2:45:00

支持(373) | 反对(612)

 

    大家知道“易展五周年庆 50万感恩回馈”的活动吗?就是这里:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:yyu251 

 回复时间:2010/9/4 11:10:00

支持(293) | 反对(482)

 

    单台容量超过100KVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100KVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。
    单台容量不超过100KVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100KVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。
    在土壤电阻率大于1000Ω·M的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到30Ω。
    5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
    在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。
    5.3.3 在TN系统中,严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。
    5.3.4 每一接地装置的接地线应采用1根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。
    接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。