发表人:jfroy20 发表时间:2009/3/6 19:22:00  

 

 本栏论题: 请教大家一个关于星三角减压启动的问题  [2463]

    电路图如图所示
   
   
    现在我把主回路中KM3接在了FR的下端,结果星形启动正常,切换到三角形时,KM2断开,KM3吸合,KM1却也断开,请问为什么会出现这种情况
   
    当我按照图示接线,星三角启动又正常了

以下是关于《请教大家一个关于星三角减压启动的问题》论题的回复(共4篇)

回复人:jfroy20 

 回复时间:2009/3/6 19:24:00

支持(279) | 反对(222)

 

    
   

请教大家一个关于星三角减压启动的问题

刚才图没传
回复人:松波 

 回复时间:2009/10/14 14:37:00

支持(419) | 反对(359)

 

    电流冲击

回复人:chp_ljh 

 回复时间:2009/10/14 16:28:00

支持(478) | 反对(307)

 

    你把KM3接到FR下端,同时也在KM1下端,切换到三角启动时,KM1会断开KM3会闭合。因为KM3在KM1下端,所以电气绕组并没有通电。

回复人:黄先明 

 回复时间:2010/8/26 23:36:00

支持(539) | 反对(342)

 

    自锁和互锁