 本栏论题: FR S500的报警和故障代码   [3058]

    以下是FRS500的报警和故障代码
    变频器发生异常时保护功能动作报警停止PU的显示部自动切换到下述的
    报警异常显示
    详细说明参见别册的使用手册详细篇
    (1) 重大故障
    操作面板显示 功能名称 内 容
    0C1 加速时过电流切断
    加速时变频器的输出电流超过变频器额定电
    流的约200 时
    0C2 恒速时过电流切断
    恒速运行时变频器的输出电流超过变频器额
    定电流的约200 时
    0C3 减速时过电流切断
    减速运行时变频器的输出电流超过变频器额
    定电流的约200 时
    0V1 加速时返回过电压切断 加速时因过大的再生能量发生浪涌电压时
    0V2 恒速时返回过电压切断 恒速时因过大的再生能量发生浪涌电压时
    0V3
    减速停止时返回过电
    压切断
    减速或停止时因过大的再生能量发生浪涌
    电压时
    THM
    电机过负荷切断
    (电子过流保护)(*1)
    过负荷或低速运行时冷却能力降低时
    保护因电机温度上升而烧坏
    THT
    变频器过负荷切断
    (电子过流保护)(*1)
    超过额定输出电流的150 以上且不到过电流
    切断时
    输出晶体管的过热保护
    FIN 散热片过热 冷却散热片的温度过高
    GF
    启动时输出侧
    接地过电流保护(*2)
    启动时在变频器的输出侧发生接地故障
    0HT 外部过流保护(*3)
    安装在外部的过流保护用过热继电器等动作
    触点开时
    OLT 失速防止过负荷
    由于失速防止动作运行频率降到0时失速
    防止动作中为OL
    OPT 通信异常
    用RS-485接口在通信参数n5
    时再试允许次数以上连续发生通信异常时
    发生RS-485通信异常时
    通信参数n6的时间通信中途中断时
    PE 参数记忆单元异常 记忆的参数发生异常时
    PUE PU脱落 通信参数n17 1 时PU脱落时
    RET 再试次数超过 在设定的再试次数内不能正常开始运行时
    CPU CPU错误 内置CPU的演算在所定的时间内不能终了时
    *1.变频器复位时电子过流保护的内部热积算数据被初始化
    *2.仅当Pr.40 启动时接地检测选择设定为1 时动作
    * 3.仅当Pr.60 Pr.63 输入端子功能选择中任一个为OH时起作用
    40
    7
    报警和保护功能
    (2) 轻故障
    操作面板显示 功能名称 内 容
    FN 风扇故障
    内置冷却风扇变频器的冷却风扇有故障停
    止时
    (3) 报警
    操作面板显示 功能名称 内 容
    0L
    失速防止过电流
    *4
    为防止电机的电流超过变频器额定电流150
    变频器到达过电流切断而进行动作时
    oL 失速防止过电压
    为防止电机的返回功率过大频率下降停止
    到达过电压切断而进行动作时
    PS PU停止
    根据Pr.75 复位选择/PU停止选择设定的外
    部运行模式运行中用操作面板或参数单元
    (FR-PU04-CH)的STOP
    RESET 键实施停止时
    UV 电压不足 变频器电源电压下降时
    Err. 复位中 变频器复位中RES信号为ON时
    *4.失速防止动作电流可以任意设定出厂时设定为150
    (4) 写入异常
    操作面板显示 功能名称 内 容
    Er1 写入禁止异常
    Pr.77设定为1 的状态下进行写入时
    频率跳跃的设定范围重复时
    没有往操作面板里写入优先权的状态下进行
    参数写入
    Er2
    运行中写入异常模式
    指定异常
    运行中进行写入
    设定Pr.79时要变更为输入了运行指令的操
    作模式时
    在外部操作模式下进行写入
    Er3 校正异常 模拟输入的偏置和增益的校正值太接近时
    重大故障保护功能动作变频器输出切断异常输出
    軽故障保护功能动作输出不切断在参数设定中可输出轻故障信号
    在Pr.64,Pr.65 输出端子功能选择处设定为98

以下是关于《FR S500的报警和故障代码 》论题的回复(共2篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/22 14:53:00

支持(476) | 反对(266)

 

    大家知道“易展五周年庆 50万感恩回馈”的活动吗?就是这里:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:whb200824 

 回复时间:2009/10/23 20:17:00

支持(376) | 反对(492)

 

    我遇见个就是报0C1,如何查。没有接线图纸,没有说明

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳