发表人:tailida 发表时间:2008/6/28 20:11:00  

 

 本栏论题: 安全继电器起什么作用?和一般的继电器有什么区别?  [4990]

    和一般的继电器有什么区别?

以下是关于《安全继电器起什么作用?和一般的继电器有什么区别?》论题的回复(共2篇)

回复人:yaoming 

 回复时间:2008/7/29 8:57:00

支持(390) | 反对(443)

 

    所谓“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器完全不同。
    安全继电器应用在何处呢?
    用在带有确认机器安全的输入,确认安全之后,给接触器等的输入进行控制的安全电路的设计上。
      Q:对安全电路的
      1、在紧急停止解除时,机器不能突然再启动
      2、万一机器安全电路发生故障时,停止机器动力电源
      3、安全电路发生故障时,机器不能再启动
      像安全开关、光幕等确认安全的输入,无法做到上述功能,,怎样才能做到安全电路呢?时候双重电路就了?
      A:单靠双重化是不行的。
      双重化是必要的,但除此之外,比备如下几个条件,双重化电路的互相检查,确认安全电路已经断开一次,必要时由作业者操作便启动等条件。还有从另一个角度,输入的开关接线短路电线外皮破损而引起的接地的性时,必需预防而引起的机器突然启动。
    上,方便安全电路的构成,将安全继电器和其他组件组合配套,把基本的紧急停止电路、安全电路组成电路模块的产品称为安全继电器模块。

回复人:hongbin70 

 回复时间:2010/6/9 17:28:00

支持(473) | 反对(357)

 

    安全继电器:1为单个的安全继电器 2为用安全继电器作为核心元件组成的安全模块.
    单个的安全继电器:要符合EN50205 GB14048.5 此两个标准了,其类型有Type A和Type B两种,目前市场上常见的是Type A型.
    以Type A为例子:与普通继电器相比较,最为核心的地方就是:1、至少有一对常开、一对常闭触头。2、常开与常闭之间必须保持以下关系,即一对触头闭合时,另一对触头在单断点时需要有0.5mm间隙,双断点时单边有0.3mm间隙,即使是在故障或磨损的的情况下也要保持如上关系了3、1000万次以上的可靠机械寿命。
    以上功能是靠安全继电器的设计结构保证的了(涉及技术机密,在此不说),从而使安全继电器在硬件上就具有了最基本的安全功能,通过多个安继电器的组合,便可构造复杂的安全系统了,有安全继电器的系统,才是硬件安全的系统,安全程度非常高。
    通过安全继电器的冗余、自检、互检设计,可以实现非常安全的系统了。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳