发表人:hongyetian |
发表时间:2008/6/19 16:08:00 |
|
|
| 本栏论题: |
关于75kw电机启动方式的选择? [7623] |
变压器挺大的,具体多大不知道。75kw电机应该用直接启动,还是降压启动,或软启动。请告诉选择依据 |
|
以下是关于《关于75kw电机启动方式的选择?》论题的回复(共9篇) |
|
我个人认为,不应采取直接启动,一般采用星-三角启动,如果是对启动要求较高则采用软启.
|
|
|
我个人认为:最好选用降压启动。如果式鼠笼电动机要选用软起动,如果式绕线电动机要选用频敏变阻器启动。用星角启动太麻烦故障率也高。
|
|
|
国家规范中并没有规定一定不能用 直接启动
第2.3.3条 笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,应符合下列规定:
一、当符合下列条件时,电动机应全压起动:
1.电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定;
2.机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;
3.制造厂对电动机的起动方式无非凡规定。
现在的问题是直接启动的时候 接触器 该如何选择 我75KW电机用了额定电流170A的施耐德的LC1-D17000 结果我不在的时候工人不知道怎么操作的上电把接触器烧了 。因此想知道安全的直接启动该如何选接触器
|
|
|
降压启动只适合轻载和空载启动。如果电网容量足够大,可选择全压启动。
|
|
|