注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 变频器及传动控制论坛 -- 变频器论坛 -- 应用经验

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:ljhnuli 发表时间:2008/5/12 17:17:00  

 

 本栏论题: 请问变频器控制的电机出现停不住(爬行现象),如何解决?  [5267]

    我现在在工作中遇到这样一个问题:由一台三菱A740 11KW的变频器控制一电机拖动机台做往返运动,在运行过程中有时候正/反向停止时没有正常停住,而是会继续滑行一段距离(手动点动运行一样),在多次调整直流制动电压/制动时间/制动的起始频率等参数后问题还是存在,希望各位朋友各位前辈能给点意见,谢谢!

以下是关于《请问变频器控制的电机出现停不住(爬行现象),如何解决?》论题的回复(共8篇)

回复人:曲别针 

 回复时间:2008/5/13 10:01:00

支持(533) | 反对(623)

 

    可能惯性大,适当用制动电阻

回复人:ljhnuli 

 回复时间:2008/5/13 10:43:00

支持(571) | 反对(794)

 

    谢谢曲别针留言,你说的对,机台惯性是很大的,我也检查过制动电阻,它的阻值是在适合范围内,应该是没有问题的,不知道问题是出在哪里?

回复人:yangkunz 

 回复时间:2008/5/13 11:26:00

支持(471) | 反对(420)

 

    我怀疑制动电阻就没有投入上,我们单位的机床的电机30kw电机,采用制动电阻后,效果是相当明显的,可以说令行即停,制动电阻是否投入,有一个非常简单的检查方法,就是看看制动电阻是否明显发热。

回复人:ljhnuli 

 回复时间:2008/5/13 15:08:00

支持(538) | 反对(596)

 

    谢谢留言,制动电阻检查是没有问题的,出现这样情况是偶然出现,不是一直是这样的,帮忙多想想,谢谢

回复人:三碗不过岗 

 回复时间:2008/5/15 7:24:00

支持(562) | 反对(971)

 

    下限频率,减速时间是否合理

回复人:zjl2008 

 回复时间:2009/2/18 11:13:00

支持(449) | 反对(563)

 

    楼主,
    请教个问题,变频器一般都设置那些基本参数,电机铭牌上的,还有那些,
    我E_M www.zjl1987_1@163.com

回复人:kwow222 

 回复时间:2010/7/16 22:08:00

支持(426) | 反对(447)

 

    制动单元功率开关管开通了么?

回复人:136515095 

 回复时间:2019/10/3 13:32:00

支持(376) | 反对(636)

 

    好帖子,

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳