请问变频器控制的电机出现停不住(爬行现象),如何解决? [5267] |
我现在在工作中遇到这样一个问题:由一台三菱A740 11KW的变频器控制一电机拖动机台做往返运动,在运行过程中有时候正/反向停止时没有正常停住,而是会继续滑行一段距离(手动点动运行一样),在多次调整直流制动电压/制动时间/制动的起始频率等参数后问题还是存在,希望各位朋友各位前辈能给点意见,谢谢! |
|
以下是关于《请问变频器控制的电机出现停不住(爬行现象),如何解决?》论题的回复(共8篇) |
|
谢谢曲别针留言,你说的对,机台惯性是很大的,我也检查过制动电阻,它的阻值是在适合范围内,应该是没有问题的,不知道问题是出在哪里?
|
|
|
我怀疑制动电阻就没有投入上,我们单位的机床的电机30kw电机,采用制动电阻后,效果是相当明显的,可以说令行即停,制动电阻是否投入,有一个非常简单的检查方法,就是看看制动电阻是否明显发热。
|
|
|
谢谢留言,制动电阻检查是没有问题的,出现这样情况是偶然出现,不是一直是这样的,帮忙多想想,谢谢
|
|
|
楼主,
请教个问题,变频器一般都设置那些基本参数,电机铭牌上的,还有那些,