    变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备。其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。
   
    1. 整流器 ,它与单相或三相交流电源相连接,产生脉动的直流电压。
   
    2. 中间电路,有以下三种作用:
   
    a. 使脉动的直流电压变得稳定或平滑,供逆变器使用。
   
    b. 通过开关电源为各个控制线路供电。
   
    c. 可以配置滤波或制动装置以提高变频器性能。
   
    3. 逆变器 ,将固定的直流电压变换成可变电压和频率的交流电压。
   
    4. 控制电路 ,它将信号传送给整流器、中间电路和逆变器,同时它也接收来自这些部分的信号。其主要组成部分是:输出驱动电路、操作控制电路。主要功能是:
   
    a. 利用信号来开关逆变器的半导体器件。
   
    b. 提供操作变频器的各种控制信号。
   
    c. 监视变频器的工作状态,提供保护功能。
   
    在现场对变频器以及周边控制装置的进行操作的人员,如果对一些常见的故障情况能作出判断和处理,就能大大提高工作效率,并且避免一些不必要的损失。为此,我们总结了一些变频器的基本故障,供大家作参考。以下检测过程无需打开变频器机壳,仅仅在外部对一些常见现象进行检测和判断。
   
    1, 上电跳闸或变频器主电源接线端子部分出现火花。
   
    检测办法和判断 :断开电源线,检查变频器输入端子是否短路,检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否短路。可能原因是整流器损坏或中间电路短路。
   
    2, 上电无显示
   
    检测办法和判断 :断开电源线,检查电源是否是否有缺相或断路情况,如果电源正常则再次上电后则检查检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压,如果上述检查正常则判断变频器内部开关电源损坏。
   
    3, 开机运行无输出(电动机不启动)
   
    检测办法和判断 :断开输出电机线,再次开机后观察变频器面板显示的输入频率,同时测量交流输出端子。可能原因是变频器启动参数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确链接到变频器。
   
    4, 运行时“过电压”保护,变频器停止输出
   
    检测办法和判断 :检查电网电压是否过高,或者是电机负载惯性太大并且加减速时间太短导致的制动问题,请参考第8条。
   
    5, 运行时“过电流”保护,变频器停止输出
   
    检测办法和判断 :电机堵转或负载过大。可以检查负载情况或适当调整变频器参数。如无法奏效则说明逆变器部分出现老化或损坏。
   
    6, 运行时“过热”保护,变频器停止输出
   
    检测办法和判断 :视各品牌型号的变频器配置不同,可能是环境温度过高超过了变频器允许限额,检查散热风机是否运转或是电动机过热导致保护关闭。
   
    7, 运行时“接地”保护,变频器停止输出
   
    检测办法和判断 :参考操作手册,检查变频器及电机是否可靠接地,或者测量电机的绝缘度是否正常。
   
    8, 制动问题(过电压保护)
   
    检测办法和判断 :如果电机负载确实过大并需要在短时间内停车,则需购买带有制动单元的变频器并配置相当功率的制动电阻。如果已经配置了制动功能,则可能是制动电阻损坏或制动单元检测失效。
   
    9, 变频器内部发出腐臭般的异味
   
    检测办法和判断 :切勿开机,很可能是变频器内部主滤波电容有破损漏液现象。
   
    10,如判断出变频器部件损坏,则联系供应商或送交专业维修中心处理。
   
    变频器故障分析
   
    目前人们所说的交流调速系统,主要指电子式电力变换器对交流电动机的变频调速系统。变频调速系统以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案,现代变频调速基本都采用16位或32位单片机作为控制核心,从而实现全数字化控制,调速性能与直流调速基本相近,但使用变频器时,其维护工作要比直流复杂,一旦发生故障,企业的普通电气人员就很难处理,这里就变频器常见的故障分析一下故障产生的原因及处理方法。
   
    一、参数设置类故障
   
    常用变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作。
   
    1、参数设置
   
    常用变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值。在这些参数值的情况下,用户能以面板操作方式正常运行的,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求。所以,用户在正确使用变频器之前,要对变频器参数时从以下几个方面进行:
   
    (1)确认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
   
    (2)变频器采取的控制方式,即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
   
    (3)设定变频器的启动方式,一般变频器在出厂时设定从面板启动,用户可以根据实际情况选择

以下是关于《变频器结构和故障判断》论题的回复(共3篇)

回复人:wenguifu 

 回复时间:2008/5/18 9:59:00

支持(561) | 反对(411)

 

    谢谢你,你的资料对我很有用

回复人:康安新 

 回复时间:2008/9/13 10:23:00

支持(410) | 反对(338)

 

    谢谢。这些资料非常好,对我来说。

回复人:莫明 

 回复时间:2008/10/17 22:13:00

支持(408) | 反对(408)

 

    很实用,对于我们新手来说是非常需要的。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳