发表人:彦彦 发表时间:2007/12/17 14:25:00  

 

 本栏论题: 求教:4-20MA模拟量输出信号通过600米的电缆线接到PLC上这信号会不会衰减,如果衰减将如何解决  [3305]

    谢谢各位,请积极发贴过来,本人不慎感谢

以下是关于《求教:4-20MA模拟量输出信号通过600米的电缆线接到PLC上这信号会不会衰减,如果衰减将如何解决》论题的回复(共6篇)

回复人:cunyuguan 

 回复时间:2007/12/17 14:43:00

支持(351) | 反对(527)

 

    1000米以内没有问题

回复人:胆大心细 

 回复时间:2007/12/17 16:26:00

支持(427) | 反对(348)

 

    加个隔离器啊,详情查看www.njpg.cn网站的技术参考

回复人:GAOSHAN726 

 回复时间:2007/12/18 19:04:00

支持(618) | 反对(569)

 

    转成电压传输

回复人:lvxinh 

 回复时间:2007/12/19 13:53:00

支持(505) | 反对(571)

 

    电压不行,用电流传输可以

回复人:zhaoan 

 回复时间:2008/8/1 19:34:00

支持(623) | 反对(581)

 

    中间可以加配电器或隔离器

回复人:188sx 

 回复时间:2008/9/19 2:24:00

支持(291) | 反对(482)

 

    要保证当工作电压24.000V时,满量程20.000mA时,满量程20.000mA的读数不会因负载0-700Ω变化而变化;变化不超过20.000mA0.5%以内;接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V),两根600米的电缆线铜阻要小于450Ω接到PLC上这信号才不会衰减!1.http://www.888sx.com/ns_detail.asp?id=500276&;nowmenuid=500134&previd=0