注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 传感器及仪器仪表论坛 -- 传感器及仪器仪表论坛(非专题)

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:shzyyb 发表时间:2015/7/6 17:52:00  

 

 本栏论题: 电磁流量计归零的不稳定归结于那些呢  [474]

    电磁流量计的液体电导率变化或不平均,在静止时会使零点变动,活动时使输出晃动。因而流量计位置应远离注入药液点或管道化学应段下游,流量传感器最好装在这些场所的上游。液体若含有固相,或杂质堆积流量计量管内壁,或在流量计量管内壁结垢,或电极被油脂等污秽等等,均有可能呈现零点变动。由于内壁外表结垢和电极污秽水平不可能完整一样和对称,毁坏了初始调零设定的均衡情况。积极措施是速清污秽和堆积垢层;若零位变动不大也可尝试重新调零。电磁流量计广告做的再好,不如流量计产品好质量好!
   
      信号回路绝缘降落会构成点不稳。信号回路绝缘降落的主要缘由是电极部位绝缘降落所惹起的,但也不能扫除信号电缆及其接线端子绝缘降落或毁坏,由于有时分现场环境非常残酷,稍一忽略仪表盖、导线衔处密封不慎,洋溢着潮气酸雾或粉粒尘埃侵入仪表接线盒或电缆维护层,使绝缘降落。涡轮流量计广告做的好,确不如涡轮流量计产品价好质好信号回路绝缘电阻检查分别按缆侧和流量传感器两局部停止,用兆欧表测试。由于信号电缆容易检测可先做。充溢液体 电磁流量计 电极外表接触电阻和空管后流量计量电极绝缘电阻。流量传感器左近的电力设备状态的变化(如漏电流增加)构成接地电位变化,也会惹起电磁流量计零点变动。详细说明登陆公司网站http://www.yb18.com
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳