 本栏论题: 泛阳灵通实业JFY-801三相缺相保护开关可按要求定制  [1024]

    JFY-801使用说明书
    一、 产品概述
    本产品是一款智能型电动机综合保护器,是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术,高亮度LED显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、欠载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。
    二、 主要功能
   
     电流显示
     过载保护
     欠载保护
     缺相保护
     三相不平衡保护
     自动恢复
     故障电流锁定
     内置时间继电器功能
   
    三、 主要技术指标
    指 标 型 号 单位
    JFY-801 JFY-802 JFY-808 JFY-811 JFY-813
    额定电流设定范围 1~100 1~30 3~90 1~1000 0.2~10 A
    电流量程 150 150 450 1000 15 A
    电流测量精度 ±1% -
    电源电压 AC 220V V
    触点容量 3A/440VAC(纯阻性负载) -
    四、 操作指南
     查看A、B、C三相电流
    正常工作时显示的是三相平均电流,按“Sel”键可以切换显示A、B、C三相电流。发生过载、欠载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那一刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为0)。
     电动机额定电流值设置(整定电流)
    长按“Sel”键2秒,显示“设定”,用“”或“”键改变设定值(按住“”或“”键不放可连发),设置好后按“Sel”键退出设置状态。
     告警(保护)状态恢复
    发生过载、欠载、缺相或三相不平衡等告警时,会在显示屏上闪烁显示“过载”、“欠载”、“缺相”、“不平衡”等字样,继电器断开,并且锁定在断开状态。这时只要按“”或“”键即可从保护锁定状态恢复。
     参数设置
    在显示电流的状态下,长按“”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“”或“”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“”或“”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。
   
   
   
   
   
    内部参数代码如下表所示:
    类别 代码 参数名称 设定范围 出厂 设定 单位 备注
    过载保护类 F11 电动机额定电流
    (整定电流) JFY-801 1.0 – 100 20 A 这个参数可以直接长按Sel键设定
    JFY-802 1.0 – 30.0 10
    JFY-808 3.0 – 90.0 20
    JFY-811 1~1000 20
    JFY-813 0.2~10 3
    F12 反时限曲线 0 - 5 1 - 0表示定时限,1-5为反时限,请参见工作原理说明,JFY-801无此参数
    F13 定时限动作时间 0.1 – 60.0 3.0 秒 在F12=0时起作用
    欠载保护类 F14 欠载动作点 0 - 80 20 % 电流低于额定电流(F11)的设定百分比时,产生欠载告警
    F15 欠载动作时间 0.1 – 60.0
    OFF OFF 秒 “OFF”表示关闭欠载保护功能,
    缺相和三相不平衡类 F21 三相不平衡动作点 1 – 50 20 %
    F22 三相不平衡动作时间 0.1 – 60.0
    OFF 5.0 秒 缺相或三相不平衡动作时间设为“OFF”表示关闭缺相或三相不平衡告警功能
    F23 缺相动作时间 0.1 – 60.0
    OFF 2.0 秒
    自动恢复类 F51 自动恢复次数 0 - 10 1 次 F51设为0表示不允许自动恢复;
    具体设置方法参见工作原理说明
   
    F52 自动恢复间隔时间 0.1 – 99.9 15.0 分钟
    F53 重复故障间隔时间 1 - 999 60 分钟
    附加功能类 F61 上电延时 0 – 999 0 秒 通电若干秒后再吸合继电器,相当于一个时间继电器功能
    End 退出设置状态 -
    五、 基本工作原理
     电流检测
    通过内置的电流互感器检测负载电流,所以被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。
     过载保护
    过载保护可分为定时限保护和反时限保护两种模式,JFY-801只有定时限模式,JFY-802、JFY-808可通过设置参数F12选择定时限或反时限模式。
    1. 定时限模式
    当负载电流超过额定电流(参数F11),并且持续时间达到设定的过载动作时间时(参数F13),继电器断开,切断电动机电源。即过载动作时间是固定的。
    2. 反时限模式
    过载动作时间和过载电流的大小有关,负载电流超过额定电流越多,则动作时间越短。可根据不同电机的特性选择不同的反时限曲线,JFY-802、808均提供5 条反时限曲线,见下表:
    过载倍数 反时限曲线(F12)
    1 2 3 4 5 0
    1.1 930 1861 2791 3721 4651 F13
    (定时限)
   
    1.2 296 593 889 1185 1482
    1.5 87 174 261 349 436
    2 35 69 104 138 173
    3 13 25 38 51 63
    4 6.7 13 20 27 34
    5 4.2 8.4 13 17 21
    6 2.9 5.7 8.6 12 14
    7 2.1 4.2 6.3 8.4 10
    8 1.6 3.2 4.8 6.4 7.9
    以上为过载动作时间(单位:秒)
     欠载保护
    当负载电流低于设定点(参数F14),并且持续时间达到设定的欠载动作时间时(参数F15),继电器断开,切断电动机电源。此功能默认关闭,需要时请设置参数F15。
    负载电流过小时,不进

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳