三菱漏电断路器,适用于交流50Hz(或60Hz),其额定绝缘电压为800V,额定工作电压400V,额定工作电流至630A(800A)的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备部受损坏;同时,可对人提供间接接触保护,还可以对过电流保护部能检测出的长期存在的接地故障可能引起的火灾危险提供保护。在其他保护装置失灵时,额定剩余动作电流为30mA的三菱漏电可直接起附加保护。三菱漏电断路器按照其额定极限短路分断能力,分为M型(较高分断器)、H型(高分断型四极无H型)
三菱漏电断路器壳架电流(A) 63 125 250 400 600
型号 NV63-CV NV125-CV NV250-CV NV400-CW NV630-CW
照片
额定电流 In(A)
额定环境温度 40℃
(5) (10) (15)16 20 25
(30)32 40 50 (60)63
(60)63(75)80 100 125 125 150 175 200 225 250 250 300 350 400 500 600 630
极数 3 3 3 3 3
相线(*1)
3f3W,1f3W,
1f2W
3f3W,1f3W,1f2W 3f3W,1f2W 3f3W,1f3W,1f2W 3f3W,1f3W,1f2W
额定动作电压 Ue(V) (*2) AC 100-440 100-440 100-440 100-440 200-440
高 速 型
额定电流灵敏度(mA)
30,100/200/500
可选择
30,100/200/500
可选择
30,100/200/500
可选择
最大动作时间(s)
at I∆n 0.1 0.1 0.1 0.1 -
at 5I∆n 0.04 0.04 0.04 0.04 -
延 时 型
额定电流灵敏度(mA) - (100/200/500 可选择) (100/200/500 可选择) (100/200/500 可选择) (100/200/500 可选择)
最大动作时间(s) (*3) - (0.45/1.0/2.0 可选择) (0.45/1.0/2.0 可选择) (0.45/1.0/2.0 可选择) (0.45/1.0/2.0 可选择)
惯性不动作时间(s) (或更长) - (0.1/0.5/1.0) (0.1/0.5/1.0) (0.1/0.5/1.0) (0.1/0.5/1.0)
漏电指示系统 机械型(按钮) 机械型(按钮) 机械型(按钮) 机械型(按钮) 机械型(按钮)
额 定 短 路 分 断 能 力
(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1
JIS C 8201-2-1 Ann.2
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
AC
http://www.hhljd.com/NV/2015/0421/123.html |