发表人:工控学习2015 发表时间:2015/4/28 9:30:00  

 

 本栏论题: 如何处理消防电源简单故障  [1037]

    如何处理消防电源简单故障是很多用户在使用EPS应急电源时碰到的问题,有时候一些小的故障可以自己先排查一下是否严重,现在讲些简单故障的处理方法。
      首先通过检测、经验判断仔细分析故障原因,区别是EPS消防电源外部电网原因,上海应急电源提醒还是输出线路或负载原因,或是EPS电源机器本身内部故障原因。先由外到里以此检测。
      1.单相消防应急电源外部原因则应及时消除引起故障外因。市电电压持续不稳或偏低的应在EPS前面加增稳压器;输入市电相位错相或缺相的应重新纠正相位;负载大大超载的应把超载部分卸下来,或对EPS功率进行扩容;输出线路短路的应把短路点查出来排除掉。
      2.EPS消防电源内部出现故障,应根据消防电源自检显示及维护人员借助万用表的检测情况加以判断,输出断路器和蓄电池坏的话,消防电源会直接报警显示故障部位。充电板的检测是:测试蓄电池组端电压是否正常,其次是检查逆变模块是否损坏,如果其他一切正常则应检查控制板的输入电源电压是否正常,以及控制板加在逆变模块的脉冲控制信号是否正常,如控制板有故障则应换板。消防应急电源产品信息:http://www.ups-eps.com.cn/