注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 工业电源论坛 -- 工业电源论坛(非专题)

中国工控网搜索:

 企业中心论坛热点 更多
 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:jzaliang 发表时间:2004/2/26 10:06:00  

 

 本栏论题: 有人搞过发电机并车吗?  [5821]

    有人会吗?

以下是关于《有人搞过发电机并车吗?》论题的回复(共18篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:norris 

 回复时间:2004/5/16 2:32:00

支持(375) | 反对(429)

 

    回复:首先需要相序检测,断开次车励磁,专司接近时就可以并车,次车接通励磁。不过有点抖动!这是常用的方法

    首先需要相序检测,断开次车励磁,专司接近时就可以并车,次车接通励磁。不过有点抖动!这是常用的方法

回复人:norris 

 回复时间:2004/5/16 2:33:00

支持(447) | 反对(341)

 

    回复:首先需要相序检测,断开次车励磁,转速接近时就可以并车,次车接通励磁。不过有点抖动!这是常用的方法

    首先需要相序检测,断开次车励磁,转速接近时就可以并车,次车接通励磁。不过有点抖动!这是常用的方法

回复人:repairman 

 回复时间:2004/2/29 23:56:00

支持(368) | 反对(625)

 

    回复:同期控制器

    如果要自动并车需要自动同期控制器来调节原动机的转速(改变发电机的频率)和调节励磁机的电压(改变发电机的频率)并使之与主发电机的频率和电压短时保持一致,符合条件后同期控制器会发出合闸信号使发电机并车。

回复人:jzaliang 

 回复时间:2004/3/2 11:49:00

支持(377) | 反对(386)

 

    回复:有用PLC的吗?

    用PLC可以吗?

回复人:repairman 

 回复时间:2004/3/4 11:29:00

支持(369) | 反对(281)

 

    回复:关于使用PLC

    频率和电压信号的取得均涉及模拟量采集,尤其是频率信号需要很高的精度,如果用PLC来作成本会很高,程序中也要涉及复杂的算法,稍有不慎会导致严重的设备事故,在这种场合专用的控制器反而更好.

回复人:jzaliang 

 回复时间:2004/3/4 23:21:00

支持(356) | 反对(456)

 

    回复:你说东西可靠吗,那里有卖的,要正式的厂家,最好是北京,上海的!

    你说东西可靠吗,那里有卖的,要正式的厂家,最好是北京,上海的!

回复人:repairman 

 回复时间:2004/3/5 10:19:00

支持(561) | 反对(328)

 

    回复:国产同期控制器

    不好意思,我只是用过进口产品,不过我想国内一定有同类产品,你可以查询一下

回复人:luoke 

 回复时间:2004/2/27 21:40:00

支持(572) | 反对(562)

 

    回复:要一个有一定连接组别的三相变压器!!!

    要一个有一定连接组别的三相变压器!!!注意连接组别呦!!!!

回复人:jzaliang 

 回复时间:2004/2/27 9:52:00

支持(454) | 反对(333)

 

    回复:我是说自动并车呀论!好象电压、频率相同后,过零时才可以并车!

    我是说自动并车呀论!好象电压、频率相同后,过零时才可以并车!

回复人:a_tie 

 回复时间:2004/2/28 10:32:00

支持(327) | 反对(425)

 

    回复:发电机是三相的,在任何时候,三相都不可能同时过零。

    并车的条件:相序、频率(发电机转速)、电压相等。采用一个检测继电器,由继电器发出控制信号,来控制发电机输出接触器实现并车。四川绵阳一家研究所在生产,

回复人:jzaliang 

 回复时间:2004/3/2 12:02:00

支持(513) | 反对(585)

 

    回复:可以告诉我四川绵阳的研究所网址吗?

    或者联系的 方法!

回复人:plh 

 回复时间:2004/2/27 9:33:00

支持(359) | 反对(484)

 

    回复:最“土”的方法:在两路电源的同相之间结一个电灯泡,灯“灭”就可以并车了

    有点土,但很使用。

回复人:将军 

 回复时间:2004/2/27 9:13:00

支持(301) | 反对(465)

 

    回复:需要一个相序、电压、频率检测继电器,检测到三者一致,就可以并车

    问问发电机厂,都有这个继电器

回复人:xlz80 

 回复时间:2004/8/19 14:54:00

支持(497) | 反对(311)

 

    回复:我们有过自己并车的成功案历

    在我司现已有三台700KW发电机组并网运行

回复人:szczmao808 

 回复时间:2007/4/27 6:09:00

支持(339) | 反对(470)

 

    我公司是一家专业制作发电机组并网系统厂家,如有需要我们可以共同协作.

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳