电流约30A,在未投入任一路电容时COS&值为0.3投入1路后,COS&指示为0.7左右投入2路后COS&指示超前0.5以上了随即切除灯亮,切除1路.较多的时候1路电容都不能投入.经供电局的人多次检查确认无功电度表有功电度表接线无误,变压器为200KVA负载有机床,电焊机,空调照明等近段时间,有功电度表为3000kw_h,而无功却高达8000kw_h,现在的有功率为15~50kw,而夏天约为110~120kw.电容柜取样电流信号用的互感器为400/5A,电容器为14kvar,共6组.
问1:那些因数造成cos&特低?
2:此种现象怎么解决才能降低无功量.
我认为(1):更换取样电流互感器400/5大了,换200/5
(2):步进电容器值大改为6kvar,这样是否解决?
急急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!! |