发表人:kmwzl 发表时间:2005/9/27 9:51:00  

 

 本栏论题: 整定电流和额定电流有什么区别?  [44018]

    在低压电器参数中,既有整定电流又有额定电流。请问:整定电流和额定电流有什么区别?

以下是关于《整定电流和额定电流有什么区别?》论题的回复(共81篇,分6页显示)

 共6页  第1页   末页   下一页   

回复人:baobaoff 

 回复时间:2005/11/9 9:56:00

支持(1230) | 反对(1262)

 

    回复:举例

    举例
    额定电流10A
    整定电流12A
    在10A工作下,开关正常工作
    但电流超过12A才断开
    短时间超过10A而不到12A时开关不动作
    但如果长时间工作在10A--12A之间对开关器件就损坏了

回复人:beijing 

 回复时间:2005/9/28 20:53:00

支持(1294) | 反对(1453)

 

    回复:两个参数很重要。

    额定电流是在规定条件下,保证开关电器(比如断路器)正常工作的电流值。
    整定电流是脱扣器调整到动作的电流值。
    选型时,额定电流是基础,保证负载在正常工作中时,工作电流不至于烧毁开关设备。
    整定电流是保护值,是保护设备的一个值,当负载超过这个值,开关设备(过电流脱口器)动作,切断负载。

回复人:kmwzl 

 回复时间:2005/9/29 9:04:00

支持(1385) | 反对(1412)

 

    回复:请举例说明

    能用例子说明一下吗

回复人:plzqw 

 回复时间:2007/4/26 15:34:00

支持(1117) | 反对(1323)

 

    整定电流是根据负载的情况来具体决定。但是不能超出电器元件本身的额定电流。

回复人:lisray 

 回复时间:2007/4/26 15:50:00

支持(1232) | 反对(1135)

 

    举例没看明白,解释的有点明白了

回复人:云上于天 

 回复时间:2007/5/10 20:56:00

支持(1387) | 反对(1581)

 

    讲得很明白
   

回复人:l520151oq 

 回复时间:2007/5/10 21:49:00

支持(1233) | 反对(2400)

 

    整定电流比额定电流小。整定电流可以调整但不能超过额定电流.一般比较大的低压电器开关不予许调整整定电流.

回复人:syybw 

 回复时间:2007/6/17 9:43:00

支持(1173) | 反对(1088)

 

    简单说:
    额定电流是电器本身长期能够通过的电流,选择电器时不能超过额定电流。
    整定电流是按照负载的额定电流调整电器的热脱扣器或电磁脱扣器的动作电流。整定电流不能超过电器的额定电流。
    至于如何调整是另外的事。

回复人:巴山小顾 

 回复时间:2007/6/25 15:55:00

支持(1103) | 反对(1185)

 

    俺是罐水挣积分的.有的都说我积分不够不让我看.就像
    玩游戏刚开始要打小怪买药.鄙视一下.
   

回复人:zengxiaoyu 

 回复时间:2007/6/30 11:02:00

支持(1079) | 反对(1213)

 

    举列和后面说的不一样啊?到底谁对啊!

回复人:jet 

 回复时间:2007/9/17 9:25:00

支持(1154) | 反对(1139)

 

    前面的说整定电流要大于额定电流,后面的意思是要小于额定电流,到底那个是对的呢???
    本人认为后面说的有道理一点,整定电流大于额定电流,设备不就被烧坏了吗
    !

回复人:黄鹊楼 

 回复时间:2007/9/21 23:34:00

支持(971) | 反对(1330)

 

    我想额定电流是电器设备长期安全工作所规定的电流值 任何设备都不能超过额定电流长期运行 而整定电流就是为了设备不长期超过额定电流运行而设置的电流值

回复人:yss_001 

 回复时间:2007/9/28 22:42:00

支持(1861) | 反对(998)

 

    整定电流不大于额定电流

回复人:rong3231 

 回复时间:2007/11/3 23:41:00

支持(1099) | 反对(1056)

 

    我想额定电流是电器设备长期安全工作所规定的电流值 任何设备都不能超过额定电流长期运行 而整定电流就是为了设备不长期超过额定电流运行而设置的电流值 也是为了保护电器设备.

回复人:yaoml 

 回复时间:2007/11/4 11:33:00

支持(1191) | 反对(950)

 

    俺是搞矿电的,对额定电流我同意的是:额定电流是电器设备长期安全工作所规定的电流值。对于开关、电器来说,电流是不能长期超过额定电流运行的,但在整定电流时要看做什么保护了。对于电器进行热保护时,应该按照电器的允许的额定电流的来整定,它是大于电器设备的额定电流但小于开关的额定电流。做短路保护时,整定值至少应该大于电器设备的1.5~2.5倍,为了避开启动电流,它可以大于开关的额定电流,它是做为瞬间动作的。但也不是绝对,也应该根据所用电器的电压等级,电器类型来先择。

 共6页  第1页   末页   页次: 1  2  3  4  5  6      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳