 本栏论题: 如何计算总功率,电流!  [7329]

    我厂有三相电机1.1KW的11个.照明的0.06KW的120个,单相电机0.55KW4个,水泵0.75的2个.
    供有8个这样的用电负荷,如何计算用电总功率,总电流.
    帮忙算下,谢谢!
    电子邮件:csen888@163.com

以下是关于《如何计算总功率,电流!》论题的回复(共8篇)

回复人:csem888 

 回复时间:2005/9/16 11:34:00

支持(278) | 反对(1212)

 

    回复::如何计算总功率,电流!

    我厂有三相电机1.1KW的11个.照明的0.06KW的120个,单相电机0.55KW4个,水泵0.75的2个.
    供有8个这样的用电负荷,如何计算用电总功率,总电流.
   
   
    是同时工作,照明的分三相平衡
    帮忙算下,谢谢!
    电子邮件:csen888@163.com
   
   

回复人:shipufeng 

 回复时间:2005/9/16 20:41:00

支持(374) | 反对(378)

 

    回复:计算问题

    所有功率加为总功率,按电压与电阻比得每相电流,总电流为每相电流之和

回复人:kafang 

 回复时间:2005/9/15 11:01:00

支持(410) | 反对(682)

 

    回复:不好算,几个条件制约

    1、设备的工作状况,是否同时工作,不同时工作的情况。
    2、单相设备如何分配,(尽可能三相平衡)

回复人:cnkhn 

 回复时间:2007/10/9 9:14:00

支持(309) | 反对(386)

 

    要根据负荷的实际工作状况才能计算出来.

回复人:kinko110 

 回复时间:2009/11/18 11:35:00

支持(340) | 反对(325)

 

    新手学习中。。。。
   
    我正在做国际电器网(一个电器的行业性网站) www.513dq.com
   
    也有很多问题等待各位大虾赐教哦 !!!www.513dq.com

回复人:hexiang89 

 回复时间:2011/12/26 14:23:00

支持(309) | 反对(317)

 

    路过!

回复人:wps640520 

 回复时间:2013/7/25 17:00:00

支持(450) | 反对(309)

 

    ok

回复人:wps640520 

 回复时间:2013/7/25 17:00:00

支持(406) | 反对(314)

 

    路过

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳