我公司现在变压器二次侧是中性线和接地线共用,使用三相四线制线路(没接地线),现在设备使用中发生了一个问题,在漏电时,空气开关无法脱扣,请哪位大哥帮帮忙,想个法子,如何才能做到安全跳脱(漏电保护开关本公司不适用)
以下是关于《变压器接地》论题的回复(共1篇)
回复时间:2008/7/31 14:44:00
支持(300) | 反对(382)
TN-C的接地系统,漏电断路器不能使用,TN-S的接地系统才能使用,必须将PE和N分开,否则如果使用PEN的话,漏电断路器中的零序互感器检测到的电流也不一定是漏电电流,还可能是三相不平衡所造成的电流,可能造成误动作.