注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·罗斯蒙特的3051变送器比1151有哪些优点!
·涡街流量计测量流量时影响准确计量因素的分析
·横河EJA变送器的应用及选型
·二位二通/二位三通/二位五通电磁阀是怎么工作的。那位大哥告诉一下
·正确选用使用示波器
·两线和三线接近开关有什么区别?
·有关多点热电阻温度控制的问题
·PLC隔离用继电器隔离好,还是固态继电器好
更多..
冰先生工控博客
技术员
·天燃气等气体流量测量,你会选用什么形式的流量计?
·插入式电磁流量计在线维护技巧
·玻璃窑炉的主要技术指标
·热处理行业记录仪选择说明
·几种常用流量计的介绍
·浮法玻璃工艺技术方案
·ST3000差压变送器的性能特点
·光电开关的原理与应用
·PNP与NPN型传感器
·电气相关知识
·格雷母线定位之布料小车
·一种高性能接近开关前置电路的实现方法
·视频交通监控系统
·光电编码器的简单认识
·热电阻基本知识—热电阻测温系统及故障处理
·热敏电阻的特点
诚聘:渠道销售工程师-政府项目 杭州 加地区:上海(产品销售)
诚聘:现场调试软件工程师(现场调试)
诚聘:区域销售代表(产品销售)
求职:电气维护(大学专科、助理工程师)
求职:企业主管(大学本科、工程师)
求职:软件编程(中技、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
请教:2线、3线、4线热电阻测温原理有何区别
以下是关于《 请教:2线、3线、4线热电阻测温原理有何区别 》论题的回复(共67篇,分5页显示)
共5页 第1页 末页 下一页
回复时间:2006/2/13 20:20:00
支持(1478) | 反对(1466)
回复:参考位 你好,我是新来的,我不清楚参考位是怎么理解的?谢谢
你好,我是新来的,我不清楚参考位是怎么理解的?谢谢
回复时间:2006/2/14 11:20:00
支持(1441) | 反对(1729)
回复:个人理解,参考 与热电阻连接的检测设备(温控表、PLC输入等)都有四个接线端子。I+、I-、V+、V-。 其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。 4线就是从热电阻两端引出4线,和4个端子连接。 3线就是引出3线,这需要检测设备方的I-\V-短接。 2线就使引出2线,这需要检测设备方的I-\V-、I+/V+短接。
与热电阻连接的检测设备(温控表、PLC输入等)都有四个接线端子。I+、I-、V+、V-。 其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。 4线就是从热电阻两端引出4线,和4个端子连接。 3线就是引出3线,这需要检测设备方的I-\V-短接。 2线就使引出2线,这需要检测设备方的I-\V-、I+/V+短接。
回复时间:2006/2/15 11:57:00
支持(1457) | 反对(1598)
回复:请图示(特别关注) 需要图解。朦胧中好像找到感觉!
需要图解。朦胧中好像找到感觉!
回复时间:2006/2/17 3:41:00
支持(1392) | 反对(1410)
回复:请图示(特别关注)
回复时间:2006/2/26 14:23:00
支持(1472) | 反对(1460)
回复:请图示(特别关注) 谢谢!
谢谢!
回复时间:2006/2/18 13:56:00
支持(1468) | 反对(1400)
回复:请图示(特别关注) 非常感谢,彻底明白,原来是这样。感谢各位高手们。
非常感谢,彻底明白,原来是这样。感谢各位高手们。
回复时间:2006/2/13 16:43:00
支持(1404) | 反对(1379)
回复:测温原理都一样,只是接线区别 测温原理都一样,只是接线区别。 应该说,电流回路和电压测量回路是否分开接线的问题。 2线,电流回路和电压测量回路合二为1,精度差。 3线,电流回路的参考位和电压测量回路的参考位为一条线。精度稍好。 4线,电路回路和电压测量回路独立分开,精度高,但费线。
测温原理都一样,只是接线区别。 应该说,电流回路和电压测量回路是否分开接线的问题。 2线,电流回路和电压测量回路合二为1,精度差。 3线,电流回路的参考位和电压测量回路的参考位为一条线。精度稍好。 4线,电路回路和电压测量回路独立分开,精度高,但费线。
回复时间:2006/7/17 16:15:00
支持(1403) | 反对(1378)
回复:测温原理是不一样的。 二线和三线是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。
二线和三线是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。
回复时间:2007/4/27 11:17:00
支持(1400) | 反对(1387)
试帖的图示加上工程师的回答,基本上是满意的答案。
回复时间:2007/5/5 0:23:00
支持(1606) | 反对(1413)
原来如此
回复时间:2007/7/7 21:29:00
支持(1394) | 反对(1402)
回复时间:2007/7/7 21:31:00
支持(1391) | 反对(1405)
满意
回复时间:2007/9/6 10:56:00
支持(1262) | 反对(1327)
学习
回复时间:2007/9/18 22:56:00
支持(1371) | 反对(2191)
三线制和四线制热电阻精度更高,因为检测仪表或控制系统能够监测出连接电缆的电阻值,并从总电阻值中扣除,这样得到的是纯传感器的电阻值。从这个意义上讲,四线制精度最高。不知对否?
回复时间:2007/10/15 12:58:00
支持(1391) | 反对(1306)
满意...很好的学习..谢谢了
共5页 第1页 末页 页次: 1 2 3 4 5 页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
电子尺
堡盟新型UNAR传感
高速数据采集器
组合式编码器
位移传感器专用电流转
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳