发表人:轻灵一笑 发表时间:2004/12/30 10:27:00  

 

 本栏论题: 热电偶的使用特性  [1806]

    请问各位:热电偶在使用时出现如下情况怎么回事啊?
    在就地测的两端电压为18.3MV在I/O柜测的电压也是18.3MV而经过I/O模块后显示200多度,经检查模块是好的,通道是好的!

以下是关于《热电偶的使用特性》论题的回复(共3篇)

回复人:summerlei 

 回复时间:2005/1/16 8:55:00

支持(347) | 反对(392)

 

    回复:sd

    是不是模块设置的热点偶型号不对

回复人:hotmail 

 回复时间:2005/2/22 12:27:00

支持(345) | 反对(462)

 

    回复:summerlei说的对,肯定是模块设置错了

    这个问题,我以前遇到过,自己粗心将k型设置为j型

回复人:zhengdong 

 回复时间:2005/2/21 14:58:00

支持(329) | 反对(320)

 

    回复:用的什么系统?

    用的什么系统?
   