发表人:leonn123 |
发表时间:2002/11/7 19:01:00 |
|
|
| 本栏论题: |
求教,用plc控制触摸屏显示温度如何实现? [12724] |
|
以下是关于《求教,用plc控制触摸屏显示温度如何实现? 》论题的回复(共16篇,分2页显示) |
|
回复:回答
你的问题有点糊涂,触摸屏可以用各种方式显示plc的数据,控制谈不上,所有的控制应在plc上。我用过多种触摸屏,有什么问题可以和我联系。
norris@1010.com
|
|
|
回复:以下是FX2N系列的例子
你需要以下几样东西
1 温度传感器一只
2 2AD数据采集模块一只
3 PLC一只
4 工业触摸屏一只
操作如下:
温度传感器采集到数值后通过电压法传输2AD
用数据传递指令将数值传递到一个字元件(D)
制作触摸屏界面 软件中有提供 坐标图等等控件
设置坐标数值为16位 由前面所述D元件提供数值
|
|
|
回复:以下是FX2N系列的例子
另外
AD采集模块的使用也有其专门的协议
这方面你得查资料
模块随机说明书中有
我使用的触摸屏为三菱F940GOT系列
|
|
|
回复:温度传感器无论是热电阻还是热电偶,直接就可以和plc连接不需要什么电压法!
|
|
|
回复:我的认为
不完全是这样的。大部分PLC采集温度都是用专用的热电偶/热电阻模块,或者将温度转换成标准的电压/电流信号后再送给PLC
|
|
|
回复:温度传感器无论是热电阻还是热电偶,直接就可以和plc连接不需要什么电压法!
哦!温度传感器我没用过
谢谢指教
|
|
|
回复:采用PLC温度专用模块(PT100或热电偶),直接相连就可以。
|
|
|
回复:求教,用plc控制触摸屏显示温度如何实现?
你需要以下几样东西
1 温度传感器一只
2 2AD数据采集模块一只
3 PLC一只
4 工业触摸屏一只
操作如下:
温度传感器采集到数值后通过电压法传输2AD
用数据传递指令将数值传递到一个字元件(D)
制作触摸屏界面 软件中有提供 坐标图等等控件
设置坐标数值为16位 由前面所述D元件提供数值
|
|
|
回复:求教,用如何实现?
温度值放在PLC dm
触摸屏显示plc dm值
|
|
|
回复:你的问题怎么让人感觉别扭!plc怎么能控制触摸屏呢?
|
|
|