注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·变频器输入输出电抗器、直流电抗器的作用
·伺服电机和步进电机比较
·台达F系列变频器接线图
·Profibus 控制MM4变频器的PZD1的过程控制命令
·电动机起动时应注意的问题2
·6SE70变频器怎样选择输出电抗器的类型
·关于使用S7-300/400组织块
·谁有比较好的中间寄存器M分配方法
更多..
ゞ.o兵ぁ工控博客
高级工程师
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·台达变频器故障
·国内高压变频器现状
·电机负载时为何电流会变大??
·减速电机基本知识
·三垦推出新品变频器
·空压机节能柜,节能改造
·测量直流发电机定子绕组的直流电阻有何意义?
·工控电路板故障后废弃还是维修
·电机故障检修
·进行定子铁损试验,应注意什么?
·多分布交流传动系统的计算机实时通讯技术
·DSP专题—DSP发展应用纵横谈
·作为降压软起动形式之一的磁控软起动
·常用电机与控制—直流电动机(一)
·变频器的控制方式及应用选型
求职:企业主管(硕士研究生、高级工程师)
求职:现场调试(大学本科、助理工程师)
求职:电气维护(中专、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
伺服驱动论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
各位高手,有注塑机主轴的伺服放大器,安川的30千瓦带22千瓦三相交流伺服电机,某次启动时提示电流过大故障不能运行,检查发现V相的其中一个功率模块(IGBT)击穿,更换后再启动时又提示伺服主回路电压故障,且伺服主回路接触器上电后马上又跳掉,再检查伺服发现刚更换的IGBT 模块又击穿,且相应保险烧断,有人说此现象是伺服电机匝间短路引起,不知是否为这个原因,如果是,哪位知道如何能够检查出伺服电机匝间短路故障?另外还可能是其他原因吗?盼不吝赐教,谢谢!
以下是关于《请教:伺服放大器故障》论题的回复(共1篇)
回复时间:2009/9/18 11:11:00
支持(639) | 反对(453)
送祝福,砸金蛋!易展五周年庆,50万回馈新老客户。填问卷,砸金蛋!赢取3000元!易展五周年庆典期间,50万感恩回馈。详情:http://www.18show.cn/5/?m=189
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor BSM
Baldor电机 C
Motor Powe
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳