A0501电流限幅,可能引起故障的原因:1.电动机的功率与变频器的功率不匹配2.电动机的连接导线太长.3.接地故障.故障诊断和应采取的措施:1.电动的功率(P0307)必须与变频器的功率相对应.2.电缆的长度不得超过最大允许值.3.电动机电缆和电动机内部不得有短路开接地故障.4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致.5.定子电阻(P0350)必须正确无误.6.电动机的冷却风道是否堵塞,电动机是否过载.增加斜坡上升时间.减少"提升"的数值.
启动的时候电机处于低频,低转速状态下,电流不是很大,个人余见,说得不对的地方多多指叫,见笑!!!
|