注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·变频器各大品牌比较
·电机极数对变频器的选型有何影响
·听声音判断电动机的故障
·如何消除油阀的电磁干扰,请教!
·什么是变频电机,变频器是否只能驱动变频电机?
·自藕降压启动和软启动器的区别?
·EPC380模块式智能阀门定位器
·如何用绝对型编码器与西门子S7-400数字量输入模板测量位置
更多..
小流汇海工控博客
助理工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·减速机怎么选型?
·减速电机基本知识
·西门子G110 如何进行通讯
·台达变频器故障
·异步电动机绕组损坏的原因及处理方法
·三菱变频器无故障但不启动
·求助, 富士FRNO.75E1S-4J变频器说用说明
·空压机节能柜,节能改造
·变频器实用电路图集与原理图说 电子版
·交流变频调速器在熔窑热工控制中应用
·交流伺服电机在水轮机调速器中的应用
·DSP专题—硬件和软件的特点
·PWM和PAM的区别
·步进电机和步进电机驱动器
求职:现场调试(大学本科、技工)
求职:现场调试(大学本科、技术员)
求职:售后服务(中专、其他)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
我是从事电气维修的,我公司是流水线生产,现有运行变频二百多台。现有一问题我一直很困惑,请教高手帮我分析一下:G7-7.5KW变频从一个机台拆移到另一个机台使用出现OH1无法复归,反复检查都是此现象后送修。该现象已在三台机上出现。多谢各位高手指点!
以下是关于《安川变频器出现OH1无法复归,请教高手是什么原因引起的?》论题的回复(共9篇)
回复时间:2006/7/12 9:36:00
支持(652) | 反对(516)
回复:安川变频器出现OH1无法复归,请教高手是什么原因引起的? OH1为overtemp故障 变频器散热片温度过高超过L8-02的设定值或者105摄氏度的温度 故障原因:周围温度过高 周围有发热体 变频器冷却风扇停 故障解决:设置冷却设备 清楚发热体 更换冷却风扇 此外,应及时清理变频器的灰尘及杂物.灰尘过多会影响散热片的正常工作;对电路板也有极坏影响. 定时检查风扇是否正常工作. 注:清理灰尘至关重要. 故障原因:
OH1为overtemp故障 变频器散热片温度过高超过L8-02的设定值或者105摄氏度的温度 故障原因:周围温度过高 周围有发热体 变频器冷却风扇停 故障解决:设置冷却设备 清楚发热体 更换冷却风扇 此外,应及时清理变频器的灰尘及杂物.灰尘过多会影响散热片的正常工作;对电路板也有极坏影响. 定时检查风扇是否正常工作. 注:清理灰尘至关重要. 故障原因:
回复时间:2006/6/14 12:30:00
支持(514) | 反对(397)
回复:安川变频器出现OH1无法复归,请教高手是什么原因引起的? 应该是过热,可查查冷却是否可靠
应该是过热,可查查冷却是否可靠
回复时间:2006/7/12 16:52:00
支持(336) | 反对(640)
回复:安川变频器出现OH1无法复归,请教高手是什么原因引起的? 变频器参数设置不当
变频器参数设置不当
回复时间:2007/11/24 23:42:00
支持(439) | 反对(482)
也可能是感温异常
回复时间:2007/11/25 18:47:00
支持(656) | 反对(410)
换三线风扇就解决...我有风扇.....10年变频维修经验毫不保留.
回复时间:2007/12/29 22:47:00
支持(357) | 反对(558)
冯涛,你好,我也遇到你所遇到的问题,请问你有没有较好的处理方案??如果有请多关照,我的邮箱是BLUEPOINTHZL@163.COM.谢谢!!
回复时间:2009/11/7 19:39:00
支持(701) | 反对(424)
换一个3线风扇。
回复时间:2010/3/31 10:36:00
支持(469) | 反对(693)
风扇问题,还有你们变频器多少KW的,要注意使用空调 (看看变频器后面的风扇是否正常)
回复时间:2010/5/9 18:48:00
支持(630) | 反对(703)
主板后面有一个小风扇没有动
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
进口链条,工业进口链
气动牙嵌离合器
Baldor BSM
Baldor SSB
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳