注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·软启动器专题知识教程
·软启动器在过载跳闸以后为什么要过半天才能从新启动
·什么是变频电机,变频器是否只能驱动变频电机?
·怎样使用蓄电池做为变频器的后备电源?
·台达F系列变频器接线图
·变频器一启动就故障指示OC
·相对误差和引用误差的区别?
·大型地网接地电阻操作步骤和方法
更多..
小流汇海工控博客
助理工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·三垦推出新品变频器
·山社步进马达使用时应注意的事项
·减速电机基本知识
·西门子G110 如何进行通讯
·国内高压变频器现状
·求助, 富士FRNO.75E1S-4J变频器说用说明
·变频器器件更换标准
·请高手指点!
·工控电路板故障后废弃还是维修
·日立JS700的故障代码
·什么是液压传动
·变频调速泵在水消防系统中应用的探讨
·Panasonic DV707系列变频器外部接线图
·软启动器将逐步取代传统的自耦式补偿器
·交流伺服电机在水轮机调速器中的应用
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:售后服务(大学专科、在校大学生)
求职:电气维护(中专、技师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
我公司中央空调进行了变频控制的改造(西门子两台、额定功率分别35KW、55KW),在正常运行了两个月后,发现高压室母排并联的电容补偿柜里的电容发生了大面积的损坏。现场测量到变频器输入端电流谐波总含量高达80%,其中5次7次谐波为主,而当不采用变频启动时测量电路中的谐波含量仅为5%左右。我们初步判断电容器的损坏由变频器产生的高次谐波引起,后在变频器的输入端加上了滤波器,但测量发现并无效果。恳请各位网友帮我分析下原因以及解决措施,先行谢过!
以下是关于《解决变频器引起的谐波问题》论题的回复(共2篇)
回复时间:2006/5/8 16:01:00
支持(392) | 反对(336)
回复:解决变频器引起的谐波问题 没有人吗?很急!请各位高手支招。
没有人吗?很急!请各位高手支招。
回复时间:2006/7/9 8:08:00
支持(355) | 反对(292)
回复:解决变频器引起的谐波问题 在变频器输出和输入两侧都设置滤波器,变频器机体设置在铁箱内屏蔽,电机引线穿金属套管
在变频器输出和输入两侧都设置滤波器,变频器机体设置在铁箱内屏蔽,电机引线穿金属套管
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
台湾爱德利变频器
Baldor BSM
Copley驱动器A
ABB直线电机 Ba
Baldor电机 C
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳