发表人:ahui999 发表时间:2006/4/23 18:22:00  

 

 本栏论题: 解决变频器引起的谐波问题  [1996]

    我公司中央空调进行了变频控制的改造(西门子两台、额定功率分别35KW、55KW),在正常运行了两个月后,发现高压室母排并联的电容补偿柜里的电容发生了大面积的损坏。现场测量到变频器输入端电流谐波总含量高达80%,其中5次7次谐波为主,而当不采用变频启动时测量电路中的谐波含量仅为5%左右。我们初步判断电容器的损坏由变频器产生的高次谐波引起,后在变频器的输入端加上了滤波器,但测量发现并无效果。恳请各位网友帮我分析下原因以及解决措施,先行谢过!

以下是关于《解决变频器引起的谐波问题》论题的回复(共2篇)

回复人:ahui999 

 回复时间:2006/5/8 16:01:00

支持(392) | 反对(336)

 

    回复:解决变频器引起的谐波问题

    没有人吗?很急!请各位高手支招。

回复人:sh1234 

 回复时间:2006/7/9 8:08:00

支持(355) | 反对(292)

 

    回复:解决变频器引起的谐波问题

    在变频器输出和输入两侧都设置滤波器,变频器机体设置在铁箱内屏蔽,电机引线穿金属套管