发表人:华怡 发表时间:2006/2/25 22:54:00  

 

 本栏论题: 有台安川变频器烧模块,请赐教!  [1982]

    你好!
    有台安川G3 220V/37KW变频器不到一个月烧了三次中间一相(V相)两个模块CM400HA120),经查驱动电路中间组电压偏低。但驱动厚模、驱动对管、电容都更换过!但运行电流、输出电压正常没辙!烧的好心痛啊!请赐教!谢谢!

以下是关于《有台安川变频器烧模块,请赐教!》论题的回复(共6篇)

回复人:万家乐 

 回复时间:2006/2/26 19:06:00

支持(734) | 反对(386)

 

    回复:有台安川变频器烧模块,请赐教!

    驱动电路电压偏低,模块因驱动不足压降增大,模块功耗加大,驱动不足的模块工作时温度明显高,你用辐射式温度计一测便知,查驱动电路。

回复人:华怡 

 回复时间:2006/3/4 20:55:00

支持(468) | 反对(457)

 

    回复:有台安川变频器烧模块,请赐教!

    谢了!
    但驱动电路该换的都换了啊!和电源有关系吗?
    温度高更没可能我还没接电机,测输出三相很平衡可没过5分钟就烧了!
    我怀疑是主板或电源电压不平衡.

回复人:万家乐 

 回复时间:2006/3/5 22:37:00

支持(568) | 反对(356)

 

    回复:有台安川变频器烧模块,请赐教!

    在膜快和大电容之间串一大功率电阻,或串两个100W的灯泡,以保护模块不致于损坏,不然的话问题没查出新换的模块又损坏,你还敢再修么?在修的过程中一定要把膜快保护好!!!有的变频器输出端不能空载查说明书,在输出端接一小三相电机。

回复人:华怡 

 回复时间:2006/3/8 20:07:00

支持(600) | 反对(312)

 

    回复:有台安川变频器烧模块,请赐教!

    串个灯炮是好啊!可要接电机试就不行啊!
    有的变频器输出端不能空载但应会跳保护?
    请问:可不可以用同电压不同功率和品牌的变频器主板更换这台安川CPU主板测试?

回复人:雅安 

 回复时间:2006/2/28 0:52:00

支持(546) | 反对(608)

 

    回复:有台安川变频器烧模块,请赐教!

    驱动不足,功率太小。考虑换大功率。

回复人:华怡 

 回复时间:2006/2/28 20:21:00

支持(530) | 反对(945)

 

    回复:有台安川变频器烧模块,请赐教!

    模块以经是400A的了,以前是300A的。不过6个模块,有一组还是300A的,其他是400A的。应该没关系吧!

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳