发表人:lrl 发表时间:2005/5/23 15:37:00  

 

 本栏论题: 安川616G7-75KW变频器的一次修理  [2016]

    昨天,我单位一台安川616G7-75KW变频器故障,故障起因是制动单元烧毁(制动单元定购时要求为安川产品,但发来的货肯定是国产替代品,用了不到一年)变频器也坏了,连显示屏都不亮了!(变频器与制动单元同时安装使用,也不到一年)变频器打开后,发现保险都不损坏。加电测量发现直流母线无电压,看主回路是三相交流电经整流后串入一电阻,(2.2欧150瓦,应是充电限流电阻)电阻上并联着主接触器。分析:直流母线无电压应是该电阻断路,测量后发现果真如此。制动单元是并联在直流母线上的,制动单元烧毁短路时,变频器保护,主接触器打开,短路电流将限流电阻烧毁开路。当时我分析,由于限流电阻烧毁开路,起了保护作用,变频器主电路的整流桥不致过流损坏,而直流母线不过压,又保护了线路板,变频器除该限流电阻损坏外,其他应无损坏。换限流电阻后,上电一切正常。
       看G7的主回路,与G5的主回路不同,G5在这个限流电阻位置上是一个电抗器,线圈很粗。我想,要是G5系列变频器遇到这种情况会如何?如外电路开关没有及时动作,那就坏了!至少要烧整流桥。

以下是关于《安川616G7-75KW变频器的一次修理》论题的回复(共3篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/10/2 0:51:00

支持(371) | 反对(325)

 

    易展仪表展览网成立五周年活动拉开序幕,50万回馈,官方网址:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:kkk8270827 

 回复时间:2009/11/1 22:08:00

支持(304) | 反对(293)

 

    不错

回复人:gk197851 

 回复时间:2011/5/5 10:41:00

支持(492) | 反对(320)

 

    向您推荐西安铭朗电子科技有限责任公司一如既往地专注于精密伺服控制,精雕细节、铸造精品!主要产品有全数字直流伺服驱动器、步进电机细分驱动器、直流无刷电机驱动器等。目前,已广泛应用于军工、机器人、医疗、仪表、纺织包装、激光、测量,广告等领域,并远销欧美、台湾等国家和地区。
    市场部联系人:高先生 电话: +86-029-88223597-805
    技术支持:+86-029-88892291 联系手机:15991688705
    公司传真:+86-029-88892265 E-mail: gkgun@126.com 网址:http://www.mosvo.com
    地址:陕西省西安市高新区唐延路旺座现代城H座1103室
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳