发表人:sydflhy |
发表时间:2005/5/19 14:20:00 |
|
|
| 本栏论题: |
616G5安川变频器故障 [3538] |
我公司使用了大量安川变频器,11KW的,近来先后有两台出现同一故障,现象为:变频器一上电控制面板就出“CPF00 COM-ERR(OP&INV)”报警,手册说是控制面板与主机通讯连接错误,排除方法是更换操作面板或控制主板,经排查,更换了一块新主板才修好,现向大家咨询一下,大家碰到此类故障多吗?一般是主板上什么元件有问题?请各位专家指点。 |
|
以下是关于《616G5安川变频器故障》论题的回复(共6篇) |
|
回复:616G5安川变频器故障解说
安川变频器使用几年后很容易出现CPF00这个故障,当变频器送后二秒钟内,操作器检测不到主板信号就会显示CPF00故障.原因是CPU在二秒钟内完成不了自检,或者是通信IC(MAX232)通信不了.不过这个故障与CPU周边很多完件都有关连.如想进一步交流可来电020-81512821找林工
|
|
|
回复:出售各类线路板有富士\安川\三肯\三菱\日立\ABB\西门子等,量大很优惠!请与我联系将得到您满意的答复. JIYU12345@JX163.COM
出售各类线路板有富士\安川\三肯\三菱\日立\ABB\西门子等,量大很优惠!请与我联系将得到您满意的答复. JIYU12345@JX163.COM
|
|
|
回复:安川服务部
我公司是安川西部服务部,有问题请联系023-63623520 杨科
|
|
|
回复:杨工,已与你部联系
杨工,已与你部联系,你部说616G5变频器已淘汰停产,板子不好修,要找控制板更换,但至今不知道你部找到板子没?上述情况请你确认一下,后通知我。