注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·关于变频器、PLC、触摸屏在行车上的运用
·请教高人:45千瓦电机,改自耦降压启动,用三个接触器好,还是两个好?谢谢.
·一台软启动器如何实现多台电机的启动,然后换到工频?
·什么是变频电机,变频器是否只能驱动变频电机?
·电动机的故障检查
·6SE70变频器在多长的导线之内可以不用电抗器
·关于阀门定位器辅助点接线问题?
·切割机的定长测量用单相编码器好还是相位差编码器好
更多..
变频器专家工控博客
高级工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·三垦推出新品变频器
·国内高压变频器现状
·山社步进马达使用时应注意的事项
·减速电机基本知识
·台达变频器故障
·电动机带的负载的分类
·电抗器与变频器
·测量直流发电机定子绕组的直流电阻有何意义?
·第一次调试三肯变频器遇到的问题
·求助, 富士FRNO.75E1S-4J变频器说用说明
·基本的供水系统的控制方案
·电动机过热故障原因及其检测与防护
·富士变频器的特点及使用注意事项
·智能功率模块在VVVF变频器设计中的选用
·变频器用大型铝电解电容器
求职:产品研发(硕士研究生、高级工程师)
求职:工程安装(大学专科、技术员)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
我公司使用了大量安川变频器,11KW的,近来先后有两台出现同一故障,现象为:变频器一上电控制面板就出“CPF00 COM-ERR(OP&INV)”报警,手册说是控制面板与主机通讯连接错误,排除方法是更换操作面板或控制主板,经排查,更换了一块新主板才修好,现向大家咨询一下,大家碰到此类故障多吗?一般是主板上什么元件有问题?请各位专家指点。
以下是关于《616G5安川变频器故障》论题的回复(共6篇)
回复时间:2005/5/27 22:01:00
支持(492) | 反对(363)
回复:616G5安川变频器故障解说 安川变频器使用几年后很容易出现CPF00这个故障,当变频器送后二秒钟内,操作器检测不到主板信号就会显示CPF00故障.原因是CPU在二秒钟内完成不了自检,或者是通信IC(MAX232)通信不了.不过这个故障与CPU周边很多完件都有关连.如想进一步交流可来电020-81512821找林工
安川变频器使用几年后很容易出现CPF00这个故障,当变频器送后二秒钟内,操作器检测不到主板信号就会显示CPF00故障.原因是CPU在二秒钟内完成不了自检,或者是通信IC(MAX232)通信不了.不过这个故障与CPU周边很多完件都有关连.如想进一步交流可来电020-81512821找林工
回复时间:2005/5/26 16:53:00
支持(814) | 反对(715)
回复:出售各类线路板有富士\安川\三肯\三菱\日立\ABB\西门子等,量大很优惠!请与我联系将得到您满意的答复. JIYU12345@JX163.COM 出售各类线路板有富士\安川\三肯\三菱\日立\ABB\西门子等,量大很优惠!请与我联系将得到您满意的答复. JIYU12345@JX163.COM
出售各类线路板有富士\安川\三肯\三菱\日立\ABB\西门子等,量大很优惠!请与我联系将得到您满意的答复. JIYU12345@JX163.COM
回复时间:2005/5/19 21:52:00
支持(515) | 反对(381)
回复::) 抱歉 没碰见过
抱歉 没碰见过
回复时间:2005/5/19 16:30:00
支持(435) | 反对(515)
回复:安川服务部 我公司是安川西部服务部,有问题请联系023-63623520 杨科
我公司是安川西部服务部,有问题请联系023-63623520 杨科
回复时间:2005/5/24 15:47:00
支持(351) | 反对(475)
回复:杨工,已与你部联系 杨工,已与你部联系,你部说616G5变频器已淘汰停产,板子不好修,要找控制板更换,但至今不知道你部找到板子没?上述情况请你确认一下,后通知我。 0719-6983842
杨工,已与你部联系,你部说616G5变频器已淘汰停产,板子不好修,要找控制板更换,但至今不知道你部找到板子没?上述情况请你确认一下,后通知我。 0719-6983842
回复时间:2010/7/20 13:41:00
支持(414) | 反对(577)
我有控制板 024-23921689
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor BSM
软起动
意大利Motor P
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳