发表人:qianxin 发表时间:2005/3/2 10:54:00  

 

 本栏论题: 大家好,才是真的好!  [2215]

    TGQ-1晶闸管软起动器和各类软起动的比较
    一.软起动的作用
    大功率交流电机直接起动会产生一系列电气和机械问题。
    电气方面有:
    1. 起动时可达5-7倍的额定电流,造成电动机绕组因电流引起过温,从而加速绝缘老化。
    2. 造成供电网络电压波动大,当电压≤0.85UN时,影响其他设备的正常使用。
    机械方面有:
    1. 过大的起动转矩产生机械冲击,对被带动的设备造成大的冲击力,缩短使用寿命,影响精确度。如使联轴器损坏、皮带撕裂等。
    2. 造成机械传动部件的非正常磨损及冲击,加速老化,缩短寿命。
    人们为了解决以上问题,不断的寻求解决起动问题的方法,例如采用自耦变压器降压起动、串联电抗器、液体电阻器、磁控电抗器等起动方式。晶闸管降压软起动是近年来出现的高科技产品,是计算机技术和电力技术相结合的产物,可以根据不同的应用情况设置初始转矩、起动时间、停机时间、限流和各种保护值等。平滑的起动特性和免维护等使其具有传统软起动方法无法比拟的优越性。国内市场低压380V软起动主要是采用晶闸管降压软起动器,中压软起动主要采用传统软起动方法,近年来采用液体电阻软起动器的比较多,也有部分采用进口公司如ABB、SIEMENS、摩托托尼、AB公司生产的晶闸管降压软起动器,但由于其价格昂贵,影响其大量推广使用。
    二、软起动的分类
      软起动可分为有级和无级两类,前者的调节是分档的;后者的调节是连续的。传统的软起动均是有级的,如星/角变换软起动,自耦变压器软起动,电抗器软起动等等。本文关心的是无级类的:液阻软起动、磁控软起动和晶闸管软起动。
      变频调速装置也是一种软起动装置,它是比较理想的一种,它可以在限流同时保持高的起动转矩,价格贵是制约其推广应用的主要因素。
      在电动机定子回路,通过串入有限流作用的电力器件实现软起动,叫做降压或限流软起动。它是软起动中的一个重要类别。以限流器件划分,可分为:以电解液限流的液阻软起动,以晶闸管为限流器件的晶闸管软起动,以磁饱和电抗器为限流器件的磁控软起动。
   
    三、软起动过程描述参数与软起动装置优劣评分项目
      为了能够客观地对软起动过程以及装置作出比较和评价,提出以下15条。不言而喻,所有的比较和评价只有在电网、电动机、负载相同的条件下才有意义。
      1. 软起动能否完成以及起动(完成)时间;
      2. 软起动过程中的电动机最大电流( %);
      3. 软起动过程中的最大电网电压降( %);
      4. 软起动过程中电动机有否机电共振等异常现象;
      5. 软起动过程中电流的高次谐波含量( %);
      6. 软起动装置的价格(常以单位容量的人民币表示);
      7. 软起动装置允许的连续起动次数;
      8. 软起动装置占用的空间大小;
      9. 软起动装置限流器件开度的易控性:调节是否平滑、快速;
      10. 软起动装置对使用环境要求的裕度;
      11. 软起动装置的起动重复性(相连两次软起动‘过程描述参数’的守恒性),
      12. 软起动装置所提供的起动和停止方式的多样性;
      13. 软起动装置所具备的对于装置本身以及电动机综合保护功能的完备性(包括过流、过载、欠相、起动超时、接地等,包括故障提示和显示、诊断、记忆等);
      14. 软起动装置在起动过程中的噪声大小;
      15. 软起动装置所需要的辅助电源功率的大小。
      以上1至5条等属于‘过程描述参数’,6至15条属于‘装置评分项目’。
   
    四、液阻软起动
      液阻是一种由电解液形成的电阻,它导电的本质是离子导电。它的阻值正比于相对的二块电极板的距离,反比于电解液的电导率,极板距离和电导率都便于控制。液阻的热容量大。液阻的这两大特点(阻值可以无级控制和热容量大),恰恰是软起动所需要的。加上另一个十分重要的优势即低成本使液阻软起动得到广泛的应用。
       液阻软起动的缺点:
    1、液阻箱容积大,其根源在于阻性限流,减小容积引起温升加大。一次软起动后电解液通常会有10°C~30°C的温升,使软起动的重复性差。
    2、控制功能低下。起动时间、停止时间、初始电压、限压范围等主要控制参数均不能方便地调节。移动极板需要有一套伺服机构,它的移动速度较慢,难以实现起动方式的多样化。保护功能不全。无自检、过载保护、电流不平衡、断相等保护。
    3、维护困难。须经常维护,须经常添加液体以保持液位。在高压回路里加水作业有很大危险性。电极板长期浸泡于电解液中,表面会有一定的锈蚀,需要作表面处理 。
    4、安全性差。这是该装置最大的隐患,一但维护不及时,至液阻液位过低,起动时有引起装置爆炸的危险,爆炸后引起高压接地,给人员设备带来灾难性的后果。在起动时有噪声及电动力致使振动,特别是在极板运行中易造成导电水飞溅,安全性差。在高压起动回路中,用传动电机及传动机构控制极板运行,一旦控制失灵,后果比较严重。
    5、对环境温度要求高。液阻软起动装置不适合于置放在易结冰的现场。
   
    五、热变液阻软起动
      近年有所谓的热变液阻软起动装置,通过液阻本身在软起动过

以下是关于《大家好,才是真的好!》论题的回复(共1篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/24 9:12:00

支持(344) | 反对(321)

 

    中国行业网站TOP100强,易展过五周岁生日了!特拿出50万回馈客户,快来领取吧,详情:http://www.18show.cn/5/?m=189

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳