发表人:OH 发表时间:2003/12/31 11:39:00  

 

 本栏论题: 寒流LG  [1654]

    前几天接了一个安装两台行车的任务,这两个行车安装在同一个车间,大车共用道轨。
    这两台行车身价不菲,全部韩国进口。
    安好后让人心寒的是这两台车不能同时使用,一同时使用变频器就出现接地故障,若只用其中一台则平安无事。
    太令人心寒了,哪位大侠能帮我走出寒冬,迎来春天。
    谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

以下是关于《寒流LG》论题的回复(共2篇)

回复人:xincwy1976 

 回复时间:2003/12/31 23:36:00

支持(368) | 反对(443)

 

    回复:回复

    首先解决接地系统的问题,变频器接地最好采用第三种接地,变频器和电机接地可能有问题,你的电机的地线不能简单的接到一起,要各个都接地,不能把这个电机的地接到那个电机的地,那个电机的地又接别的电机,。。。。然后接一个地。这样不可以,要把各个电机都要单独的接到地上,而且县不能太长,不能太细。
      
       m----m-----m-----.....m------地 不可以
      
      m m m m ....m
      | | | | |
      地 地 地 地 地 没问题
    我们在工程应用中常常为每台电机和变频器单独打接地桩,还有,比较麻烦一点,变频器与控制柜的接触部分用绝缘物质分开,防止串地
   
   
   

回复人:OH 

 回复时间:2004/1/1 11:42:00

支持(373) | 反对(396)

 

    回复:谢谢

    谢谢!
    不过,以往我搞系统时所有接地点都是通过行车结构件,最后通过大车道轨接地的。这一次是两台车不能同时使用,单机单用则平安无事。若都单独接地是不现实的。