以下是关于《使用变频器,什么时候用输入电抗器,什么时候用输出电抗器》论题的回复(共4篇)

回复人:jiangjun 

 回复时间:2003/9/5 20:59:00

支持(449) | 反对(253)

 

    回复:输入电抗器没有必要,输出电抗器按规定需要,实际安装都不要,就是这样!

    

回复人:tds123 

 回复时间:2008/10/20 23:54:00

支持(349) | 反对(370)

 

    销售美国普瑞大功率LED芯片45mil
    --------------------------
    本公司专业销售美国普瑞大功率LED芯片,有需要的请联系。
    美国普瑞大功率LED芯片系列参数:
    SIZE:45mil
    LM:90LM/350MA
    NM:445 to 475nm
    PO:255 - 295mW
    还有24mil、31mil、38mil等尺寸的
   
    在此不做过多的说明,可以加我网上聊天工具了解我公司。
    TEL :137-1457-2551
    QQ :631192605
    MSN :sz.led@hotmail.com

回复人:958500961 

 回复时间:2011/5/24 12:22:00

支持(520) | 反对(459)

 

    电抗器的作用是抑制变频器输入输出电流重高次谐波成份带来的不良影响,而滤波器的作用是抑制由变频器带来的无线电电波干扰,即电波噪声。有的变频器内置电抗器,有的场合也可不装电抗器。一般,多大功率变频器配多大电抗器,变频器厂商提供参数。

回复人:周朵朵 

 回复时间:2014/1/10 9:21:00

支持(229) | 反对(378)

 

    输入电抗器,防止干扰电网其他设备
    输出电抗器,一般用于增加电缆距离的,50米之内一般不用