发表人:byefuy |
发表时间:2006/2/11 23:16:00 |
|
|
| 本栏论题: |
profibus连接器的问题 [9933] |
|
以下是关于《profibus连接器的问题》论题的回复(共14篇) |
|
回复:我也贴个图

|
|
|
进线接A1,B1。出线接A2,B2。如果是最后一个终端拨向ON,否则拨向OFF
|
|
|
ON说的是终端电阻,如果是网络的末端,打开终端电阻.如果是在每段的中间,如果打开终端电阻,刚通信出错~
|
|
|
说得不错,如果通讯有故障可试着断开某个连接器(拨向OFF)检查其前面的是否能连得上.
|
|
|
常用的是A1进线 优先A2出线,然后是B2,最后是B1.但是注意只有A2,B2对信号有放大作用,B1没有.是最后一站的终端电阻拨到ON就行了
|
|
|
那么出现终端电阻不匹配怎么办,又会出现那些故障现象
|
|
|
果是网络的末端,打开终端电阻.如果是在每段的中间,如果打开终端电阻,刚通信出错
|
|
|
Profibus-DP数据光端机
Profibus dp 国外光纤通讯替代方案
深圳讯记科技有限公司自主研发生产的Profibus dp数据光端机(在功能上完全可以替代西门子的OLM).
Ci-pf110/120 profibus光端机/ 2M(500K,1M,5M,10M可选),DB9/工业端子,SC1310nm单/多模,单/双光,点对点,DIN35导轨,DC10-30V /
支持协议:Profibus-DP.
公司名称:深圳讯记科技有限公司
常用邮箱:guojq@comark.cn( 如果对产品感兴趣可以随时发我邮箱,我会及时的回复您)
联系方式:郭建群 13424258101 / 0755-26055466-606
|
|
|
本人现有北京纵横科技的hmibuilder组态软件150点,中间变量不算点,现欲清仓出售,1000块一套,正版,有软件狗,包装盒里有详细的说明书和功能手册,有兴趣的qq联系。
qq:1455457295
|
|
|
不知道价格有没有和国外的一比,价格上没有足够的优势,我看够呛
|
|
|