发表人:tianjc |
发表时间:2003/8/11 22:55:00 |
|
|
| 本栏论题: |
请教wincc与s7-300的连接问题(急急) [5740] |
原有一工控机,cp5611卡,可以顺利连接wincc与s7-300,但由于需要调试,虚与本本连接,只能考虑串口,但在本本上,可用mpi电缆连接step7,却始终无法连接wincc??请问wincc支持串口连接s7-300吗?可以的话,改如何正确设置??、谢谢指教!!!!
|
|
以下是关于《请教wincc与s7-300的连接问题(急急)》论题的回复(共7篇) |
|
回复:请教各位高手
我们也遇到同样的问题,现有西门子公司专用的MPI电缆(232 PC Adapter).但是跟WINCC连不上.我笔记本是带有串口的.请教你们用mpi电缆是怎样连接的?
|
|
|
回复:wincc目前的驱动连接不支持232。
wincc目前的驱动连接是MPI和profibus,物理接口是485。所以采用WINCC必须购买CP5611。通过CP5611和下位机链接,
如果具有CP5611卡,就不需要MPI电缆PC Adapter。因为STEP7 和 下位机联机,也可以通过CP5611卡。
|
|
|
回复:笔记本需要CP5511
笔记本需要CP5511
|
|
|
回复:设置PC/PG
工控机必须要有CP5611卡,设置PC/PG,必须和S7-300配置一致
|
|
|
回复:你的笔记本是自带串口还是用USB转的?
如果是USB转的,会出现这种问题,如果是自带的看一下接口设置是不是PC Adapter,因为你在笔记本上通讯的时候肯定是没有CP5611的,你是不购买了西门子的ADAPTER通讯器加MPI线?这是专门用于笔记与西门子PLC通讯的
|
|
|
回复:探讨
请问你的wincc原先是怎么组态的,是全集成自动化组态的吗,是否建立了PC station》?
|
|
|