导语:
某公司1#/2#动力变压器,型号SZ11-31500/220,变压器油重22141kg。停机检修时发现ABC柱法兰盘位置出现大面积渗漏油,涉及9处法兰、24个螺栓。停机窗口有限,不能放油、不能动火。工程师现场采用索雷在线治理工艺和碳纳米聚合物材料完成封堵。注油后无渗漏,真空度达标,通过企业验收。本文为现场治理记录,供同类设备运维参考。
案例速览
一、设备与漏点
这两台变压器是某公司的动力变压器,型号SZ11-31500/220,油重22141kg。之前同类位置用过索雷工艺,运行至今没漏。这次停机打开一看,ABC柱法兰盘位置油迹明显,9处法兰、24个螺栓都有渗漏。企业不想放油,也不想动火,希望在线治理。以上设备参数由企业提供。
二、为什么会漏
现场看下来,主要原因有几个:密封垫老化失去弹性,法兰结合面有微小变形,螺栓热循环后松动,加上变压器油长期浸泡,密封比压下降。这几个因素叠在一起,油就从结合缝和螺栓根部渗出来。
三、传统办法为什么不用
停机放油换密封件,至少要几天,连续生产等不起。动火焊接更不行,变压器周围严禁动火。普通密封胶耐油耐温差,用不了多久还会漏。所以企业选择在线治理。
四、在线治理方案
这次还是索雷在线治理工艺,材料是SD2240、SD7111C和SD7101H。思路是“底层封堵+面层加固”:SD2240先快速止漏,它能在油浸润表面粘住;SD7111C再做面层加固,固化后耐油耐温,形成整体密封。SD7101H用来处理底层和填缝。整个过程不放油、不动火、不拆设备。
五、现场施工过程
到现场后,先做安全培训。然后对法兰螺栓进行紧固,对法兰端面、螺栓和结合缝做表面处理,清理油迹,再用无水乙醇清洗。接着按工艺调和并涂覆SD7101H、SD2240、SD7111C材料,等材料固化后,设备注油观察,检查真空度,清理油迹,恢复外观。
六、治理结果
注油后观察,没有渗漏。真空度数值满足运行要求。经企业质量验收确认,企业验收签字。之前同类位置用索雷工艺治理后一直没漏,这次延续同样做法。
七、现场常被问到的问题
有人问,变压器漏油不停机能不能堵?
能。我们这次就是利用停机窗口做的,不用放油,不用动火。9处法兰、24个螺栓,都在线封堵。
材料导电吗?
不导电。固化后测过,数值无限大,不影响电气安全。
堵完能用多久?
不受外力冲击的话,可以长期用。局部再漏,只处理局部就行,表面处理按工艺来。
不处理会怎样?
油位下降,带电部件可能暴露,绝缘击穿、短路风险就来了。潮气进去还会加速老化,地面油迹也有火灾隐患。
施工影响运行吗?
不影响。不用拆设备,不用放油,没有热应力,注油后就能运行。
你们之前做过类似的吗?
做过。这家企业之前同类位置就是索雷工艺治理的,运行至今没漏。这次是同样做法,索雷工业工程师现场实施。
八、结语
这次治理在双方配合下按计划完成,关键步骤都拍了照、留了记录。感谢公司的信任。后续我们会继续跟踪回访。
|