发表人:yzj3030335 发表时间:2026/8/7 13:43:00  

 

 本栏论题: 两台变频器同时带一台电机可以吗  [2]

    想要实现变频器冗余?可以两台变频器同时带一台电机吗?正常情况下两台变频器分别提供一半的输出功率,一台变频器坏掉的情况,由另外一台全功率运行带电机也是正常的?这样的方案可以实现吗?
    1台小功率主机和2台同功率的大功率从机(也可以是多台)组成,主机输出不接负载,只起控制作用,从机的输出通过dudt滤波器和接触器后在电机端并联共同驱动电机,单台从机的功率可以承担100%的电机额定功率,当一台从机故障停机时另一台从机能继续保持运行不被中断,且故障恢复正常后的从机还能无扰切回并机状态,在整个单台从机的故障过程中,电机的速度可以保持不变,从而实现对电机的无扰连续控制
    通过并机运行,共同驱动同一台电机。单台从机额定功率大于等于电机的额定功率,正常运行时,每一台从机的负载为电机总负载的1/2,任意一台从机发生故障,另一台可以不间断全功率继续运行。