 本栏论题: 直流屏蓄电池电流怎么计算?  [190]

    一、系统负荷电流计算:
   
      1、交流正常时负荷电流计算:
   
      正常工作电流 = ∑控制负荷电流 + 0.2* ∑储能合闸机构电流;
   
      2、交流停电时负荷电流计算:
   
      停电工作电流 = ∑控制设备电流 + 0.2* ∑储能合闸机构电流 + 事故照明;
   
      二、系统电池容量选择:
   
      1、根据冲击负荷决定小电池容量(采用储能合闸机构不需要此项计算):
   
      铅酸免维护阀控电池容量 > 0.5 * 单次冲击电流;
   
      镉镍电池容量 > 0.2 * 单次冲击电流;
   
      2、根据交流停电待机时间确定电池容量:
   
      电池容量 > 停电时负荷电流 * T(小时)* δ1(修正系数1)* δ2(修正系数2);
   
      δ1 = 1 ( T >= 10 );
   
      δ1 = 1.1 ( 5 <= T < 10 );
   
      δ1 = 1.2 ( 3 <= T < 5 );
   
      δ2 = 1.0 ( 108节/2V电池 );
   
      δ2 = 1.2 ( 104节/2V电池 );
   
      确定电池容量:
   
      电池容量 = 计算电池容量值 * 电池老化系数(1.2)* 设计余量(1.0 – 1.3);
   
      根据电池容量规格向上取整电池容量。
   
      3、整流模块电流计算:
   
      整流模块电流 = 正常工作电流 + 电池充电电流;
   
      电池充电电流 = 0.1 * 电池容量 (铅酸免维护阀控电池);
   
      电池充电电流 = 0.2 * 电池容量 (镉镍电池);
   
      4、充电模块选择:
   
      充电/浮充电装置采用多个高频开关电源模块并联,N+1热备份工作。高频开关电源模块数量配置可按如下公式选择(即确定N的数值);
   
      N ≥ (经常性负荷 + 蓄电池充电电流)/ 模块额定电流;
   
      例如:直流电源系统电压等级为220VDC,蓄电池容量为200Ah,经常性负荷为4A(经常性负荷不超过6A)。
   
      充电电流(0.1C10×200Ah) + 经常性负荷(约6A)= 26A。若选用230D10ZZ-3电源模块3台即可满足负荷需求(N=3),再加一个备用模块,共4个电源模块并联即可构成所需系统。