发表人:川仪 发表时间:2023/6/19 10:20:00  

 

 本栏论题: 表压型和绝压型压力变送器有什么区别?  [225]

    常见的压力变送器分表压型与绝压型两种,那么如果手里有一个压力变送器,你能区分出哪个是表压型哪个是绝压型吗?
   
   
   
    1. 表压型压力变送器,这里的表压是指表面压力的意思,其测量公式为:
   
    表压型压力变送器工作原理,是将大气压通过变送器电缆中的导气管,把大气压引到压力传感元件的一端与被测压力进行比较,两个压力的差值即为测得的压力。
   
    优点:
   
    由于各地的大气压是不同的,甚至一个地区每天的大气压都有变化,将大气压引入压力传感元件,能够根据气压的变化实时测得真实的被测压力,精度最高能达到千分之一。
   
    由于精度高,所以能够制造量程更小的压力变送器。
   
    缺点:
   
    由于增加了一根导气管,变送器的电缆越长,成本会越高。
   
    如果变送器安装不当,导气管会把空气中的潮气引入变送器,腐蚀变送器内部的电路,减少变送器的使用寿命。
   
    2. 绝压型压力变送器,测得压力需要减掉当地大气压,其测量公式为:
   
   
    绝压型压力变送器工作原理,是将被测压力与绝对真空值进行比较,测得的结果再减掉当地的大气压,即能得到实测的压力值。
   
    优点:
   
    去掉了导气管,减少了设备成本。还不会由导气管引入潮气,能够更好的做好压力变送器的内部防护。
   
    缺点:
   
    由于测量结果需要由程序减去一个当地大气压的数值,这个数值虽然可以提前设定,但是由于大气压的实时变化,会造成压力变送器的测量精度减少,最高精度能够达到百分之三。
   
   
   
    由此可见表压型与绝压型变送器通过电缆中是否有导气管即可区分。在选择压力变送器的时候还是需要简单了解一下两种压力变送器的工作原理,了解他的优缺点,才能选好性价比高的压力变送器。另外为了提高压力变送器的测量精度,尽量选择具备RS485数字信号的输出方式,相比4-20mA输出方式精度还要高。