发表人:电18971381479 发表时间:2021/9/15 14:09:00  

 

 本栏论题: 罗斯蒙特三阀组的构成及运行原理  [554]

    罗斯蒙特三阀组是由三个阀组成,分别为阀体、二个截止阀及一个平衡阀,三者之间互相沟通,在使用过程中发挥的作用是左边为高压阀,右边为低压阀,中间为平衡阀。罗斯蒙特三阀组的使用方法与差压变送器配套使用,将正、负压测量室和引压点导通或断开,或将正负压测量室断开或导通,对变送器进行零点校验。罗斯蒙特三阀组与差压变送器零点在线校验操作的程序是:先打开平衡阀,关闭二个截止阀,进行操作。
    因为差压的量程一般很小,厂家的过载能力不强,容易对仪器造成损坏。那么罗斯蒙特三阀组的主要作用是在安装和撤除的时候,利用内部结构的平衡阀。罗斯蒙特三阀组可以与多种型号及其他相关品牌进行配接使用,搭配使用广泛,系列及产品分别有:1151、3051、3095;FCX-A/C、FX-2、EJA及霍尼韦尔ST3000系列等变送器。
    在使用罗斯蒙特三阀组时要注意其相关的使用事项,避免后期出现问题及故障,影响产品的正常使用,下面介绍使用的相关注意要点:
    1、检查:即在使用前先对产品进行详细的检验,确保在使用过程中不会出现问题,造成停机状态出现。对罗斯蒙特三阀组阀门、活接头、导压管等进行查验,看是否连接牢固;对二次阀、排污阀以及平衡阀查看是否关闭;
    2、开相关阀门:针对罗斯蒙特三阀组的不同部位要有不同的处理方法,在检查导压管、阀门、活接头等后,如果没有出现问题,确保不漏可以将一次阀(根部伐)全开;再分别打开排污阀进行排污,结束后关闭排污阀;
    3、拧松差压室丝堵,排除内部的空气;
    4、起动差压变送器:在导压管内充满凝结水后起动差压变送器,即开正压三阀组,关平衡阀,开负压阀,使罗斯蒙特三阀组及其他产品正常运行。
   