    一氧化碳作为一种无色无味的有毒性气体,人们中毒时很难及时发觉。近年来,随着家用汽车的普及,越来越多的车库一氧化碳中毒事件出现在报道上。那么车库里的一氧化碳,究竟是怎么产生的呢?地下车库是属于封闭或者半封闭的建筑,空气流通自然不会顺畅,地下车库的环境污染主要来源于汽车尾气,汽车尾气污染物的主要成分是一氧化碳。
   
    564651
   
    根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。
   
    目前大多数室内停车场都会对环境空气进行送风、排风,其主要目的是保证空气质量并节能,基本控制策略可以分为两种:
   
    定期启停送/排风机,以保证车库CO浓度水平低于危害水平。
    根据CO浓度监测值,设定启停限,系统根据实际情况自动启停排风机,这样既能保证空气质量又非常节能。根据CO的毒性,一般建议报警值设定在30ppm,当浓度值超过30ppm时,楼宇自控系统自动提示报警同时联动启动送/排风机,低于30ppm五分钟左右停止送/排风机(出于设备频繁启动考虑,设备延迟启停时间可调)确保地下车库区域空气质量为安全范围。
   
    显然,采用第2种方法更加高效、节能。
   
    49489
   
    因此,选择一款合适的CO传感器非常关键。在此,推荐一款CO传感器TGS5141,该传感器具有灵敏度高、寿命长、长期稳定性好等优点,非常适用于地下车库CO浓度监测。
   
    QQ图片20201225091723
   
    TGS5141体积非常紧凑,非常适用于高集成电子产品,对CO的灵敏度高、将CO浓度线性输出,设计方便,自带出厂预标定灵敏度系数,方便用户使用与性能追溯,寿命长达10年以上,降低您的维护成本。