注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·求助:外转子电机的工作原理和电机结构图
·请教中央空调水泵的变频控制柜除变频器外还要什么电器元件?
·电动机起动时应注意的问题2
·用丹佛斯FC302变频器+MCO305同步卡从链条单传动调试步骤
·电动机故障判断及维修方法
·通用变频器串行接口通信协议-1
·全局变量和局部变量代表什么意思,在PLC编程中如何运用
·世界各大PLC厂商产品比较
更多..
东坡自动化工控博客
技工
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·三垦推出新品变频器
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·西门子G110 如何进行通讯
·山社步进马达使用时应注意的事项
·减速机怎么选型?
·空压机节能改造原理及实际案例
·富士变频器维修与故障处理!!~-~
·变频器实用电路图集与原理图说 电子版
·发电机受潮时,如何进行干燥处理?
·求解:进口变频器
·三相异步电动机的制动控制线路(二)
·一台变频器控制几台电机,为什么老烧电机?
·交流变频调速的切换控制技术
·各种减速机的特点和原理
·安川VARISPEED F7系列变频器外部接线图
求职:工程安装(大学专科、技术员)
求职:工程设计(硕士研究生、在校大学生)
求职:电气维护(中专、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
青岛富士G11-75KW变频器维修过电流故障描述:即墨客户的一台富士75KW变频器在工作中出现过电流故障。到达现场询问变频器是在上电是出现的过电流。由于客户使用的这台变频器年限比较长,内部的元器件大部分都已经老化了,需要将设备拆下运回公司进行详细的检测。http://www.cncswx.com 青岛富士G11-75KW变频器维修过电流故障过程:根据客户的描述初步怀疑是变频器内部的霍尔传感器损坏,将霍尔传感器拔下,上电测试变频器依旧过电流故障报警。霍尔传感器没有问题,那就有可能是驱动板存在问题,在淘宝上购买了一块新的驱动板更换上,变频器维修故障消失。空载和轻载试机是一切正常,当在重载运行时故障再次发生。驱动板是新的,IGBT模块和霍尔传感器都没有问题。只能又找了一个二手机的主板更换上,然后在进行重载测试就一切正常了。 青岛富士G11-75KW变频器维修过电流故障分析:因为变频器使用年限比较久,导致内部元器件老化严重,使其内部的主板和驱动板先后出现问题,但又没有同时出现。上电就出现过电流报警,一般的变频器维修故障原因下驱动板、霍尔传感器及主板上。变频器时在运行中出现的过电流故障,其故障原因就是主回路、IGBT模块以及电解电容出现问题。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。